А как вариант?
4.31. В заглубленных более чем на 1 м производственных помещениях категорий В, Г и Д, расположенных на площадках сооружений с возможными выделениями тяжелых взрывоопасных газов и паров (водонасосные, КНС и др.), следует предусматривать приточную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее трех.
Для этих систем должны предусматриваться забор воздуха с высоты не менее 5 м от уровня земли, с учетом расположения мест выброса тяжелых газов в атмосферу и направления ветров, и установка резервного вентиляционного агрегата.
где то еще было про приток 5 кратный но что то искать лень, думаю при желании найдете.
а 5 кратный вроде во взрывоопасных зонах ежели память не изменяет.
и еще если газы легкие с плотностью 0,8 и менее по воздуху- делается подпор,
если тяжелые - вытяжка
удачи.
Пысы. Вам написали на форуме незнакомые люди не ссылок на НТД ничего (alexius_sev- без обид), а Вы.. "если не будет больше вариантов ,сделаю так" ну не серьезно как то, да?
а может и я не прав
читайте больше НТД