Цитата(костян челябинский @ 4.5.2012, 23:58)

В чем секс то, не понимаю, в том что современным люксовым квартирам до 30 кВт могут дать и если все, что там может быть подключено повесить на одну фазу, то ввод в квартиру чуть ли не шинопроводом вести надо? По моему, нет ни какой разницы для потребителя, три у него фазы или одна, для эксплуатации тоже проблем не вижу, в многоквартирном доме в среднем получается равномерная загрузка по фазам. И включение плит на все три фазы как раз и служит улучшению этой самой равномерности
Секс в том что дают самым обычным квартирам не люксовым. С ограничением примерно в 20А на фазу...
Сейчас куча мощных приборов которые легко могут потреблять по 10-16А. Или более. Плита/варочная, духовка, бойлер, кондиционеры, пылесос, утюг, фен, стриралка, посудомойка, кухонные комбайны, микроволновки с грилем, хлебопечки... список можно продолжить.
При этом большая часть этих приборов работает в непродолжительном режиме и/или одновременно не включается. Посему при одной фазе на 50А никаких проблем не возникает - нагрузка распределяется автоматом.
А вот если розетки/приборы четко расписаны по фазам...
Совпадут на одной фазе бойлер включившийся на пару часов и духовка работающая на полную мощность. Ну еще какой-нибудь свет, телевизор и белье гладим - вполне достаточно для вышибания 20А автомата.
А плита в реальности это однофазные нагрузки. То бишь пара комфорок на одной фазе, пара на другой и духовка на третьей. Причем сказать сходу, не включая и не занимаясь замерами, что на какой фазе висит нельзя. Реально обычно пользуют одну-две комфорки и мучают таким образом одну фазу сильно, а остальные практически не задействуют. И нагрузку желательно раскидать так, чтобы остальные мощные приборы на эту фазу не попадали.
А еще бывает у людей желание поставить какой-нибудь проточничек киловатт на 5-6. На такие три фазы его вообще не повесишь...
И распределить весь стояк по фазам почти нереально. Три (четыре, шесть) десятка квартир в подъезде, у каждого три фазы и каждый распределил как бог на душу положил - замучаетесь балансировать нагрузку. А нолик то того же сечения что и каждая из фаз... Когда все сидят на одной фазе, то достаточно для начала тупо чередовать одинаковые квартиры на разных этажах по фазам. Если будет перекос, то проверить нагрузку клещами и перекинуть пару квартир...
И не понимаю в чем Вы увидели проблему с проводами. На однофазной нагрузке обычно ставят автомат 50А (говорят изредка попадается 63А, но я лично не видел). Кабеля типа ВВГ 3х10 на такую нагрузку хватит с большим запасом...
Про стоимость трех-четырех полюсных автоматом и УЗО я даже не заикаюсь. И щиток под все это добро раздувать придется...
Вот ради чего весь этот геморрой? Если выгоды ноль.
Три фазы нужны в деревне или при выделенной мощности как Вы сказали киловатт на 30. Да кто ж столько даст то? У нас до 15кВт дают быстро и за копейки, а далее по 100тыс.руб. за киловатт.