Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тоннели гидросмыва
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
fedoroviv
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли нормы проектирования грузоподъемного оборудования (в частности тали) в тоннелях гидросмыва? Нигде найти не могу.
Dmitry_vk
Тоннели для смыва окалины (гидросмыва) обычно совмещены с водопроводными тоннелями, а там тали само собой. Отдельно тоннелей гидросмыва и норм на них не встречал
fedoroviv
Водопроводные тоннели, как и тоннели гидросмыва, проектируются в соответствии с «Руководством по проектированию коммуникаций тоннелей и каналов», разработанным ЦНИИПромзданий Москва 1979г. и СНиП 2.09.03-85. Собственно текст в них одинаковый. и про тали там ни слова, только в маслоподвалах
Dmitry_vk
Цитата(fedoroviv @ 14.5.2012, 9:39) *
Водопроводные тоннели, как и тоннели гидросмыва, проектируются в соответствии с «Руководством по проектированию коммуникаций тоннелей и каналов», разработанным ЦНИИПромзданий Москва 1979г. и СНиП 2.09.03-85. Собственно текст в них одинаковый. и про тали там ни слова, только в маслоподвалах

При проектировании водопроводных тоннелей не забываем родной СНиП 2.04.02-84*
п.12.3. Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов в помещениях должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование, при этом, как правило, следует принимать: при массе груза до 5 т - таль ручную или кран-балку подвесную ручную; при массе груза более 5 т - кран мостовой ручной; при подъеме груза на высоту более 6 м или при длине подкранового пути более 18 м - электрическое крановое оборудование.
Примечания: 1. Предусматривать грузоподъемные краны, необходимые только при монтаже технологического оборудования (напорных фильтров, гидромешалок и др.), не требуется.
2. Для перемещения оборудования и арматуры массой до 0,3 т допускается применение такелажных средств.
fedoroviv
Про пункт то этот помним. Но в том то и дело, что оборудования то никакого нет в тонелях, там только лоток.
Dmitry_vk
Таль может потребоваться в этом случае только для чистки лотка, например, если использовать короб. Уточните у заказчика предусматривается ли у них чистка лотка, если да, то каким образом и что для этого требуется. Если требуется таль, то лучше письменное требование от заказчика. Если нет, то и не зачем ее туда ставить, оснований нет.
Еще уточните у заказчика перспективу использования тоннеля, может в дальнейшем планируется в нем трубопроводы прокладывать, но это вообще должно быть отражено в ТЗ.
PS А тоннель у вас с перекрытием или сверху есть продольный проем?
fedoroviv
Ну вот и получается, что таль следует ставить только, если она нужна Заказчику, а как таковых обязательных норм то и нет. Тонель заглубленный с монтажными проемами.
Спасибо за ответы
Dmitry_vk
А монтажные проемы для чего?