Цитата(fedoroviv @ 14.5.2012, 9:39)

Водопроводные тоннели, как и тоннели гидросмыва, проектируются в соответствии с «Руководством по проектированию коммуникаций тоннелей и каналов», разработанным ЦНИИПромзданий Москва 1979г. и СНиП 2.09.03-85. Собственно текст в них одинаковый. и про тали там ни слова, только в маслоподвалах
При проектировании водопроводных тоннелей не забываем родной СНиП 2.04.02-84*
п.12.3. Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов в помещениях должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование, при этом, как правило, следует принимать: при массе груза до 5 т - таль ручную или кран-балку подвесную ручную; при массе груза более 5 т - кран мостовой ручной; при подъеме груза на высоту более 6 м или при длине подкранового пути более 18 м - электрическое крановое оборудование.
Примечания: 1. Предусматривать грузоподъемные краны, необходимые только при монтаже технологического оборудования (напорных фильтров, гидромешалок и др.), не требуется.
2. Для перемещения оборудования и арматуры массой до 0,3 т допускается применение такелажных средств.