Stas40
Здравствуйте! Проектируем подстанцию 110кВ, с трансами 40МВа, вынуждены сделать обширную сеть кабельных тоннелей(кабель на 6 и 10кВ) со входами, вентиляцией и т.д. и т.п. По СП5 АУПТ не предусматривается, но вот в ПУЭ есть пунктик:

2.3.122. Необходимость применения и объем автоматических стационарных средств обнаружения и тушения пожаров в кабельных сооружениях должны определяться на основании ведомственных документов, утвержденных в установленном порядке. В непосредственной близости от входа, люков и вентиляционных шахт (в радиусе не более 25 м) должны быть установлены пожарные краны. Для эстакад и галерей пожарные гидранты должны располагаться с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки оси трассы эстакады и галереи до ближайшего гидранта не превышало 100 м.

Вопрос: Как выглядят ПК на улице? Ни разу не виделsad.gif

Вот есть еще документ "Пособие по обеспечению пожарной безопасности в проектах электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий":

3.5.1.5. Пожарные гидранты должны быть предусмотрены на территории предприятия (с учетом требований СНиП 11-89-80, п. 3.46):
- на расстоянии не более 100 м от любого выхода, а также от вентиляционных шахт и люков (см. п. 3.3.6.8) межцеховых кабельных тоннелей и полностью закрытых галерей;
- на расстоянии не более 100 м от выходов наружу (на территорию предприятия) из кабельных этажей (в том числе подвальных).

Может в ПУЭ перепутали понятия ПК и гидранта, или хуже - подумали что это одно и то же blink.gif

ИТОГ: Что делать?
BTS
см. " ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

РД 153-34.0-49.101-2003
Stas40
А конкретно, куда там смотреть? В п.8 и 11, ничего такого не встретил. Если вы про категорийность, то III, но а как же тогда ПУЭ?
Stas40
Люди!!! Помогите с этими кранами, может видели, слышали или есть готовые решения?
Serg Ivanov
Цитата(Stas40 @ 14.5.2012, 12:47) *
Люди!!! Помогите с этими кранами, может видели, слышали или есть готовые решения?

В колодцах устанавливают ПК при числе жителей до 500чел.. п.8.16 прим.
Stas40
А как это хозяйство выглядит? Где прятать рукав, ствол? Не в колодце же шкаф ставить!?
aminopower
Цитата(Stas40 @ 11.5.2012, 17:44) *
Как выглядят ПК на улице?

Serg Ivanov
Цитата(Stas40 @ 14.5.2012, 16:17) *
А как это хозяйство выглядит? Где прятать рукав, ствол? Не в колодце же шкаф ставить!?

Там же где мотопомпу.