2.3.122. Необходимость применения и объем автоматических стационарных средств обнаружения и тушения пожаров в кабельных сооружениях должны определяться на основании ведомственных документов, утвержденных в установленном порядке. В непосредственной близости от входа, люков и вентиляционных шахт (в радиусе не более 25 м) должны быть установлены пожарные краны. Для эстакад и галерей пожарные гидранты должны располагаться с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки оси трассы эстакады и галереи до ближайшего гидранта не превышало 100 м.
Вопрос: Как выглядят ПК на улице? Ни разу не видел

Вот есть еще документ "Пособие по обеспечению пожарной безопасности в проектах электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий":
3.5.1.5. Пожарные гидранты должны быть предусмотрены на территории предприятия (с учетом требований СНиП 11-89-80, п. 3.46):
- на расстоянии не более 100 м от любого выхода, а также от вентиляционных шахт и люков (см. п. 3.3.6.8) межцеховых кабельных тоннелей и полностью закрытых галерей;
- на расстоянии не более 100 м от выходов наружу (на территорию предприятия) из кабельных этажей (в том числе подвальных).
Может в ПУЭ перепутали понятия ПК и гидранта, или хуже - подумали что это одно и то же

ИТОГ: Что делать?