Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет времени остывания воды в трубопроводах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
TgveshnichichicheK
Здравствуйте! Кто нибудь может помочь с примером расчета по времени остывания теплоносителя в при остановке его движения в самый холодный день? (наружная прокладка трубопроводов) Либо с методикой данного расчета. Так же интересует пример расчета тепловых потерь через изоляцию трубопроводов (наружная прокладка)
Ludvig
Во-первых, это действие в одну строчку. Во-вторых, этому учат в институте.
jota
http://www.logstor.com/showpage.php?pageid=2135978
Скачайте. Неплохая бесплатная программа, правда не на русском. Англ. нем. и т.д., если читаете чуть-чуть....
испытатель
Ну а это на русском IsoCalc http://www.k--flex.ru/proekt.htm они все нормальные и функция расчета остывания есть
TgveshnichichicheK
Спасибо за ссылки, но нужен пример именно с алгоритмом расчета. Не устраивают людей конечные цифры из программы)
Отдельное спасибо Ludvig, за "исчерпывающий" ответ, в контексте которого явно прослеживается тонкий намек на мою "недалекость" и гордость автора за свои уникальные знания полученные в институте...хоть и в одну строчку) Если бы Вы ее еще и написали...
испытатель
Методика расчета основана на апроксимации результатов интегрирования потерь тепла за промежуток времени. Это - чистая математика. Считаете сколько тепла будет потеряно (например- через 5 минут посли остановки) и как изменится энтальпия при этом. Следующие 5 минут - расчет с изменившейся энтальпией и т.д. Раньше, до появления программ, я это делал именно так. Других способов - не знаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.