Добрый день.
Возникла следующая ситуация. Строится торговый комплекс. На втором этаже комплекса хотят разместить туалеты, но под ними располагается торговый зал арендатора (одежда). В снипе прописано что данное решение не допустимо. Возможно ли как то решить данный вопрос принятием дополнительных мер по защите кан. трубы. (прокладка данного участка напорными трубами, труба в трубе и т. д.).
Dmitry_vk
21.5.2012, 13:36
Лучшая защита - санузел на первом этаже, ровно под вышележащим.
К сожалению такой возможности нет. Подскажите может есть пути решения данной проблемы
ironserg
23.5.2012, 16:36
можно, заключив канализационные трубы в стальной футляр и последующей герметичной заделкой концов.
а прочистки куда деть? тож в футляр?
ironserg
23.5.2012, 16:57
это смотря какая длина трассы, далее можно и по колоне спуститься и зашить стояк.