Полная версия этой страницы:
Напор канальных фанкойлов
На вопрос о напоре по воздуху получили ответ:
""Если Вам необходим дополнительно свободный напор, то выбирайте модель FCX-PO - с более мощным эл.двигателем - они позволяют получить свободный напор 30-50 Па. - информация об этом есть в инструкции для модели РО. Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""
и как тогда вообще работают эти фанкойлы?
ничего не могу сказать конкретно про эти фанкойлы
но вообще все фанкойлы, как впрочем и канальные кондиционеры не имеют большого напора и не расчитаны на большую сеть, так...на пару решеточек
здесь должа быть примерно такая схема: в коридоре фанкойл и ответвления в комнату
а 0 Па это конечно смешно, видимо продавец не совсем в курсе своего оборудования
посмотрите каталог сами, там должен быть указан напор
и 30-50 Па с мощным двигателем это тоже смешно, к примеру канальники McQuay самые слабенькие при макс. расходе воздуха дают 30 Па
Андрей 113
25.5.2012, 10:10
Цитата(agel @ 25.5.2012, 10:10)

На вопрос о напоре по воздуху получили ответ:
""Если Вам необходим дополнительно свободный напор, то выбирайте модель FCX-PO - с более мощным эл.двигателем - они позволяют получить свободный напор 30-50 Па. - информация об этом есть в инструкции для модели РО. Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""
и как тогда вообще работают эти фанкойлы?
Моторчик вентилятора расчитан только на сопротивление теплообменника и при добавлении доп сопротивления расход сильно падает
York Blower - посмотрите,думаю напора вам должно хватить.
Что касается вашего вопроса - может быть это фанкойл с ес-вентилятором.
С уважением Виктор
это фанкойлы AIRMEC.
Заказчик такие хочет.
в каталоге ни слова о напоре.
сеть - 1м гибкого в-да+ решетка на 1м/с.....до и после фанкойла.
Потери примерно 80Па.
БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Работать то будет однозначно... а вот выдавать характеристики - не факт.Вам сложно в представительство что ли позвонить и узнать о напоре данных фанкойлов?чтобы отмести возможные ошибки)
Цитата(agel @ 25.5.2012, 10:10)

Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""
и как тогда вообще работают эти фанкойлы?
А что вам не понятного? Доводчик ,он и есть доводчик и может сидеть на воздуховоде приточном и там свой напор есть еще. А РО которые, те на рециркуляцию сажают, а приточный отдельно входит в помещение и раздается своими отдельными решетками.
Прям как будто я вам сообщил чего то, чего вы не знали? Ага.
Так это и есть ответ представительства фирмы...
Странная Белка
29.5.2012, 9:54
Еще и гибким воздуховодом, чтобы потери побольше были. 80 Па - это многовато для фанкойла, по-моему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.