Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напор канальных фанкойлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
agel
На вопрос о напоре по воздуху получили ответ:
""Если Вам необходим дополнительно свободный напор, то выбирайте модель FCX-PO - с более мощным эл.двигателем - они позволяют получить свободный напор 30-50 Па. - информация об этом есть в инструкции для модели РО. Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""

и как тогда вообще работают эти фанкойлы?
olga_r
ничего не могу сказать конкретно про эти фанкойлы

но вообще все фанкойлы, как впрочем и канальные кондиционеры не имеют большого напора и не расчитаны на большую сеть, так...на пару решеточек
здесь должа быть примерно такая схема: в коридоре фанкойл и ответвления в комнату

а 0 Па это конечно смешно, видимо продавец не совсем в курсе своего оборудования
посмотрите каталог сами, там должен быть указан напор

и 30-50 Па с мощным двигателем это тоже смешно, к примеру канальники McQuay самые слабенькие при макс. расходе воздуха дают 30 Па
Андрей 113
Цитата(agel @ 25.5.2012, 10:10) *
На вопрос о напоре по воздуху получили ответ:
""Если Вам необходим дополнительно свободный напор, то выбирайте модель FCX-PO - с более мощным эл.двигателем - они позволяют получить свободный напор 30-50 Па. - информация об этом есть в инструкции для модели РО. Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""

и как тогда вообще работают эти фанкойлы?

Моторчик вентилятора расчитан только на сопротивление теплообменника и при добавлении доп сопротивления расход сильно падает
виктор
York Blower - посмотрите,думаю напора вам должно хватить.
Что касается вашего вопроса - может быть это фанкойл с ес-вентилятором.

С уважением Виктор
agel
это фанкойлы AIRMEC.
Заказчик такие хочет.
в каталоге ни слова о напоре.

сеть - 1м гибкого в-да+ решетка на 1м/с.....до и после фанкойла.
Потери примерно 80Па.

БУДЕТ РАБОТАТЬ?
виктор
Работать то будет однозначно... а вот выдавать характеристики - не факт.Вам сложно в представительство что ли позвонить и узнать о напоре данных фанкойлов?чтобы отмести возможные ошибки)
инж323
Цитата(agel @ 25.5.2012, 10:10) *
Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""

и как тогда вообще работают эти фанкойлы?

А что вам не понятного? Доводчик ,он и есть доводчик и может сидеть на воздуховоде приточном и там свой напор есть еще. А РО которые, те на рециркуляцию сажают, а приточный отдельно входит в помещение и раздается своими отдельными решетками.
Прям как будто я вам сообщил чего то, чего вы не знали? Ага.
agel
Так это и есть ответ представительства фирмы...
Странная Белка
Еще и гибким воздуховодом, чтобы потери побольше были. 80 Па - это многовато для фанкойла, по-моему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.