Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: совмещенная система АВПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
bambuk
Добрый всем день.
У меня возник один вопрос.
В проекте вещательного центра предусмотренно автоматическая совмещенная система водяного пожаротушения, спринклерная и пожарных кранов, водозаполненая и сухотрубная.
В щитах пожарных кранов не предусмотрен дистанционный пуск пожарного насоса.
Это разве правильно???
Sindarkon
Не вижу проблемы. На работу установки это никак не повлияет. Я бы больше озаботился вопросом ПК на сухотрубной АУПТ.
bambuk
Я бы больше озаботился вопросом ПК на сухотрубной АУПТ. Что имеется в ввиду?
Sindarkon
Имеется в виду это.
bambuk
Большое спасибо!!!!!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.