Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: теплый пол медной трубой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Evkp99
Уважаемые спецы, посоветйте принять правильное решение.
Вводная: Южный Урал (Оренбург), зимой до -40, частный дом, стены из газобетона 375 мм + одинарный облицовочный кирпич.1 этаж 65 м2, площадь остекления около 8 м2 (двойной стеклопакет с каким-то теплосберегающим покрытием, евроокна).Перекрытия-деревянный брус, утеплитель минеральн.плита 20 см.Второй этаж –планирую мансарду, площадь 40 м2, два окна мансардных.
Почти закончен монтаж отопления и ГВС, опрессовку еще не делали.Проект-теплый пол 1 этаж 60 м2+ радиаторы биметалл под каждым окном ( 6 шт.), количество секций рассчитано специалистами., 2 этаж только радиаторы.Котел газовый навесной двухконтурник Будерус 24 кВт.
Обвязка котла и ГВС разводка сделана медной трубой Sanco разного диаметра (16-20), закрытая в штробе, в шубе .Теплый пол выполнен медной трубой Q-tec 16 мм ( в полиэтиленовой оболочке), петли через 17 см, без стыков, все выведено на коллекторный шкаф.По монтажу вопросов нет, бригада давно работает с медными трубами, но вот стяжкой они не занимаются, придется делать самому.Конструкция пирога ТП вызывает сомнения:
1.Основание: плиты перекрытия-пустотки, уложены на ленточный мелкозаглубленный свайный фундамент, до грунта примерно 50 см воздушного пространства.
2.Гидроизоляция по бетону--мастика МБПХ-100 полимерная.
3.Далее уложены профильные маты ППС с бобышками, высота 50 мм.
4.На матах закреплена медная труба 16 мм в оболочке, хомутами.
Как закончить пирог?
1.Нужна ли арматурная сетка, металл или полимерная, на каком расстоянии от трубы?
2.Нужно ли запенивать стыки между матами?
3.Толщина стяжки, состав смеси, пластификаторы, нужны ли волокна наполнителя (фибра, металл. проволока)?
4.Можно ли сначала закрыть трубы первым слоем стяжки, чтобы не повредили, а потом окончательный слой?
Кажется, буду греть плиту перекрытия, но увеличить слой утеплителя уже не могу.Может покрыть маты каким-нибудь составом, вроде где-то на форумах попадалась специальная краска для теплоизоляции, подскажите пожалуйства!
Andrey_3_1
Главное вдоль стен демпфирующий слой проложить для компенсации теплового расширения. Толщина стяжки от 4 см. Раствор песчано-цементный, армирование не повредит, пластификатор тоже. Пункт 4 - можно.
аматор
У Вас будут очень большие теплопотери-пол +30 а под полом -40 при толщине ППС 50мм около 1Вт нам2 наградус=70Втна м2 Расчот теплопотерь и много другой информации(по всем Вашим вопросам) здесь-Дом Делай Сам ру.А почему Вы применили медную трубу а не металлопластик(просто интересно)?
Allar
Цитата(Evkp99 @ 31.5.2012, 6:10) *
1.Нужна ли арматурная сетка, металл или полимерная, на каком расстоянии от трубы?
2.Нужно ли запенивать стыки между матами?
3.Толщина стяжки, состав смеси, пластификаторы, нужны ли волокна наполнителя (фибра, металл. проволока)?
4.Можно ли сначала закрыть трубы первым слоем стяжки, чтобы не повредили, а потом окончательный слой?
Кажется, буду греть плиту перекрытия, но увеличить слой утеплителя уже не могу.Может покрыть маты каким-нибудь составом, вроде где-то на форумах попадалась специальная краска для теплоизоляции, подскажите пожалуйства!

1. крайне желательна, кладется прямо на трубу.
2. хуже не будет.
3. толщина стяжки по проекту, обычно это не менее 5 см от верха трубы. Пластификатор желателен (понравилось с ним работать), фибра полимерная супер, но не нашел в продаже. мет проволка не нужна.
4. стяжку желательно делать за 1 раз (меньше вероятность расслоения и трещинообразования), краска это сказка для дилетантов, не ведитесь.

До грунта 50 см. Есть куда еще утеплятся. smile.gif
Evkp99
По ходу монтажа теплого водяного водяного пола возник вопрос, надеюсь на вашу помощь.
Напомню, у меня на бетонной плите перекрытия уложены профилированные маты, в них смонтированы контуры из медной трубы в оболочке.Трубы жесткие и недостаточно плотно захватываются бобышками матов и поднимаются вверх, поэтому монтажники дополнительно прихватили их пластиковыми кронштейнами и через маты посадили на дюбеля в плиту.Черновую стяжку не делали, макс.разница пола по вертикали-2 см.Но теперь "играют" маты при ходьбе по ним.Следующий слой пойдет мет. сетка, затем стяжка не менее 60-100 мм.
Вопрос: можно ли дополительно фиксировать листы мет.сетки к ж\б плите, например металлическими анкерами, чтобы сетка прижала профилир. маты с трубами, а потом залить стяжку?
Allar
Можно, лишь бы проволокой трубу не прикручивали.
Под ТИ не делали стяжку - плохо.
Evkp99
Да уж ничего хорошего..Правда там все неровности с плиты сняли, так что бугров нет, макс. уклон по комнатам около 1.5-2.2 см.Потом положили в 2 слоя пенополиэтилен вспененный 3 мм чтобы выровнять основание и доп. утепление, потом пленку для гидроизоляции, на нее уже маты.Мне вот еще сказали, что эти маты нельзя использовать под металлопласт, только под PEX.
Как считаете, надо все переделывать, учитывая что контуры подключены, или как-то можно доделать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.