Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, допускается ли пересечение канализации и хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 63 мм без применения футляра? Если нет, то можно ли использовать футляры не из металла?
Что выше? Какое расстояние в свету между ними?
выше канализация, а растояние по вертикале между ними 0,3 метра
Футляр из ПНД труб самое то в таких ситуациях
Спасибо! а диаметр футляра так же на 0.2 м больше? А обрезы футляра заделывать надо?
диаметр больше на 0,2м...заделывать надо...варианты есть в инете и на этом форуме ссылки были на различные заделки...