Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос о Актах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Pavel78
Приветствую всех!
Если кто знает подскажите пожалуйста, на объекте ген подрядчик запросил к перечню ИД еще такой акт: Акт испытания противопожарных клапанов на эффект действия blink.gif blink.gif blink.gif что это за акт? кто нибудь встречался?
Pavel78
Я так понимаю что данный акт бред или прихоть ГП. Подскажите если знаете, или мне тупо отписаться... типа по нормативам такого акта не существует..
Сергей555
ГОСТ Р 53300-2009
Nefij
Может Ваш генподрядчик имеет в виду ГОСТ Р 53301-2009 - КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ.Метод испытаний на огнестойкость? Там описывается испытания клапанов, но имеется в виду лабораторные испытания. Есть еще такой документ, применяемый в Московской области - ТСН 12-310-2000 - ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, там есть обязательное приложение 9 - Акт приёмки системы противопожарной защиты после комплексного опробования.
Skaramush
А для чего тупо отписываться? Вы имеете полное право задать вопрос примерно так: "В ответ на ваше требование о ".......", будем благодарны за указание, каким нормативным документом РФ предусмотрена упомянутая проверка с составлением акта."
Pavel78
Спасибо коллеги!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.