Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема камеры Ду400
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Evgenya
Ситуация такая впервые делаю сети в Москве. нужно подключиться к камере с такой схемой:
В зеркальную сторону от отростков. там еще пожарный гидрант в камере стоит. есть ли технологические чертежи подобных камер? Помогите плз. магистраль стальная отростки ВЧШГ. магистраль 400-ка. выходят две 150-ки.
aleksey_v
Да что схема - некуда ее применить вам. Что значит "есть ли технологические чертежи"? - это вам надо их выполнить.
Надо (можно) брать исполнительную в архиве мвк или в районе. Строительная и технологическая часть под замену; вся фасонка - вчшг. Еще - посмотрите последние посты в теме с 'вопросами' мосводоканалу, да и вообще можете погуглить про мвк по абоку.
Evgenya
нет исполнительной. можгл просто ввариться в стальную трубу?
Evgenya
я имел ввиду альбом2 2106-81
aleksey_v
Цитата(Evgenya @ 7.6.2012, 9:40) *
можгл просто ввариться в стальную трубу?

Фактически можно, а согласовать решение... Чем мотивируете свое желание просто врезаться, да и стальная там трбуа ли - откуда вы это знаете?
Evgenya
есть съемка... что проще?
1. заменить тройник на крест, поставить переход и задвижку с ПФРк (места тоже не густо).
2. Или на оставшийся участок на магистрали (400 мм) почтавить седелку?
aleksey_v
Места не негусто, а нет, поэтому и было сказано про замену в т.ч. и строительной части.
По седелкам - погуглите про них и мосводоканал.
Evgenya
МВК против седелок?
aleksey_v
Года 3 назад пробовал врезаться седелкой - не согласовали; хотя строители из местного района эксплуатации так и хотели (и сделали, пожалуй). Попробуйте, может, что-то поменялось или вам повезет. Хотя вам всё равно резать трубу - смысл седелки теряется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.