Заказчик хочет зеленый дом(Leadership in Energy and Environmental Design building, LEED)
Надо представить, во что это выливается: Одним из путей осуществления данного требования является сбор ливневых стоков и дальнейшее их использование в системах водоотведения здания. В этом случае ливневые стоки собираются в резервуары для хранения, из которых далее вода с помощью насосов доставляется в отдельную от основной распределительную систему, обслуживающую туалеты и других потребителей непитьевой воды. Хотя отдельную распределительную систему обязательно подключают к системе питьевого водоснабжения здания для резервного питания, она должна быть оснащена устройством, предотвращающим обратное течение воды, и тем самым защищающим систему питьевого водоснабжения от загрязнения. Установка такой системы требует согласования с сантехническими службами и службой здравоохранения
Внимание вопрос!
Как посчитать расходы только на 1 прибор (унитазы, может писсуары)?
Как определить объём резервуара для хранения ливневки?
Может, кто сталкивался с подобным, и подскажет ссылку на какую-нибудь импортную норму.
alexoliv
Ориентировочно: за год с 1м2 кровли можно собрать от 0,4 до 1,0 м3 воды.
Объем резервуара для сбора воды повторного использования - от 3% до 7% от объёма годового сбора.