Уважаемые специалисты.
Помогите. Проектирую водопроводную насосную станцию, тройники закладываю по ГОСТ 17376-83.
Начальник отдела, категорически против данного госта, и говорит тройники применять по книге "Справочник по Сельскогхозяйственному водоснабжению" авторов В.П. Логинов, Л.М. Шуссер, но в данной книге трйоники идут без госта
При чем он применяет размеры тройников по данной книги, а в спецификацию вписывает ГОСТ 17376-83.
Проругались целый пятничный день, не кто не переспорил друг друга.
Спросить у другого специалиста нет возможности.

Форумские специалисты выручайте.
Скажите, кто из нас прав? Какие размерности брать?
И Какие вы закладываете тройники в ВНС по какому ГОСТу?

Спасибо.
Никитос
Во-первых, ГОСТ 17376-83 не действует. Вместо него действует ГОСТ 17376-2001.
Во-вторых, кто бы ни был начальник отдела, но фасонина идет по ГОСТ или по ТУ. По справочнику фасонные элементы этот начальник отдела может ставить только себе в дом и на дачу.
В проект закладывайте тройники по ГОСТ 17376-2001 или по ТУ или по другим ГОСТам,но они д.б. сертифицированными.

А начальнику вашему двойка.
Dmitry_vk
Цитата(Никитос @ 15.6.2012, 11:07) *
фасонина идет по ГОСТ или по ТУ. По справочнику фасонные элементы этот начальник отдела может ставить только себе в дом и на дачу.
В проект закладывайте тройники по ГОСТ 17376-2001 или по ТУ или по другим ГОСТам,но они д.б. сертифицированными.

Не обязательно. Бывает еще фасонина по ОСТ. Можно в нестандартке изобразить.
Но если в спецификации ссылаешься на ГОСТ, будь добр и размеры по нему брать.
Цитата(Никитос @ 15.6.2012, 11:07) *
А начальнику вашему двойка.

К стенке таких начальников sport_boxing.gif
ert_radiz
Цитата(Никитос @ 15.6.2012, 18:07) *
Во-первых, ГОСТ 17376-83 не действует. Вместо него действует ГОСТ 17376-2001.
Во-вторых, кто бы ни был начальник отдела, но фасонина идет по ГОСТ или по ТУ. По справочнику фасонные элементы этот начальник отдела может ставить только себе в дом и на дачу.
В проект закладывайте тройники по ГОСТ 17376-2001 или по ТУ или по другим ГОСТам,но они д.б. сертифицированными.

А начальнику вашему двойка.



Спасибо! Дал ваши комментарии почитать начальнику, на что он сказал- закладывай по госту, но я потписывать данные размеры не буду smile.gif
На одну безбашеную идею стало меньше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.