pushirka
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой бедой! Уже смонтированная система противопожарного водопровода, труба полиэтилен, диаметр 63, циркуляции соответственно нет, промерзает внутри полиэтиленового колодца. Подрядная организация предлагает выход - вовнутрь промерзающей трубы поместить греющий кабель! Пытались звонить нескольким производителям такого кабеля, никто ничего вразумительного сказать не может - есть ли такой кабель, можно его использовать во взрывоопасной зоне и как рассчитать его мощность? Причем подрядчик предлагает нагреть не трубу в колодце, а подземный участок трубы, который к этому колодцу подходит.
alexius_sev
зачем внутрь трубы, он должен быть снаружи под изоляцией...был заложен в проекте не помню какой вид мы, но для водопроводаотдельностоящей венткамеры
pushirka
Понятно, что правильно снаружи, так всегда и делали. В данном случае, труба уже зарыта в земле, подрядчик ни в какую не хочет проводить земляные работы и предлагает поместить кабель внутрь трубы.
alexius_sev
Цитата(pushirka @ 16.6.2012, 14:33) *
Понятно, что правильно снаружи, так всегда и делали. В данном случае, труба уже зарыта в земле, подрядчик ни в какую не хочет проводить земляные работы и предлагает поместить кабель внутрь трубы.

убить ого-то током хотите? внутрь кабель полный бред...
andrey R
Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 14:34) *
внутрь кабель полный бред...

Цитата
Raychem FrostGuard — саморегулирующийся экранированный нагревательный кабель, разработан для защиты от замерзания трубопроводов, при этом возможна установка как снаружи, так и внутри трубы.

Не реклама, есть и другие производители. Этот найден за тридцать секунд поиском.
alexius_sev
Объясните как вы заведете кабель в трубу? как он будет влиять на отсекающую арматуру? Длина трубопровода на 1-3 метра же, как повороты продевать будете...короче сплошной геморой такой системе, да к тому же электричество , мне кажется это самое неправильное решение
andrey R
Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 14:56) *
Объясните как вы заведете кабель в трубу? как он будет влиять на отсекающую арматуру?

Почитайте по ссылкам, если интересно, там всё есть, даже картинки, как кабель запасовывать.
Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 14:56) *
электричество , мне кажется это самое неправильное решение

Всё решает технико-экономическое обоснование, а не то, что кому-то кажется tongue.gif
alexius_sev
увидел крепление кабеля через отвод (вместо отвода тройник ставится и с одной стороны кабель всовывается и обжимается) то есть вам надо будет срезать часть трубы с двух сторон колодцев, потом просунуть кабель, обрезанный участок соединить при помощи тройника, предварительно в тройник просунув кабель, мда вполне возможно, только вот вроде есть ограничения по длине кабеля...фирму гляну, вроде это она www.sokol-electro.ru , попробуйте спросить у них, нам вроде все нормально объяснили
andrey R
Цитата(alexius_sev @ 16.6.2012, 16:23) *
увидел крепление кабеля через отвод

Есть и специальные втулки-сальники для ввода-вывода кабеля
Dmitry_vk
Летом перемерзает?
А что у вас в колодце - задвижка? Попробуйте ее греть кабелем и вместе со всей трубой теплоизолировать.
Чтоб греющий кабель в трубу вставляли, такого не слышал. В крайнем случае делайте вставку стальной/чугунной трубы почти на весь колодец и уже ее грейте снаружи кабелем, изобретать велосипед ни к чему.
А температуру в колодце на момент перемерзания мерить не пробовали? А люк утеплять, второй люк делать пробовали? С глубиной заложения трубы все в норме?
Почему у вас в водопроводном колодце взрывоопасная зона?
пара
Есть такие кабеля, вставляются прямо в трубу, но у них ограничения по диаметру трубы в которую вставляют. Точно не помню сейчас. Мы когда обращались к ним, у нас не прошло по диаметру, а когда нам объяснили суть сами отказались.

Если мерзнет только в колодце, то можно изолировать этот участок и снаружи, в чем проблема - кабель , изоляция+покрытие. Мы сейчас много где кабеля закладываем на подземку - в основном вводы выше глубины промерзания.

А вообще мало информации.....
andrey R
Цитата(пара @ 16.6.2012, 23:20) *
можно изолировать этот участок и снаружи, в чем проблема - кабель , изоляция+покрытие. Мы сейчас много где кабеля закладываем на подземку - в основном вводы выше глубины промерзания.

Цитата(pushirka @ 16.6.2012, 14:33) *
подрядчик ни в какую не хочет проводить земляные работы и предлагает поместить кабель внутрь трубы.
smile.gif
pushirka
Отлично всё сказали, но видимо на самом деле мало информации! выложу чертежик - не все поняли, о чем просила
rinatbay
Насосик поставьте, чтобы циркулировала вода.
Dmitry_vk
Цитата(rinatbay @ 23.7.2012, 16:27) *
Насосик поставьте, чтобы циркулировала вода.

1. На ПП водопроводе есть (могут быть) ремонтные участки. Перекрыли. Циркуляции ноль. Трубопроводу кирдык. Циркнасосу тоже biggrin.gif
2. Начался разбор воды на пожар. Что будет с этим циркуляционником? Через него идет расход на порядок больший, чем при циркуляции.

Может я заблуждаюсь, но мне ваш вариант не очень. Готов к дискуссии rolleyes.gif


Цитата(pushirka @ 17.6.2012, 0:27) *
Отлично всё сказали, но видимо на самом деле мало информации! выложу чертежик - не все поняли, о чем просила

а автор вообще пропал unsure.gif


rinatbay
1. Противопожарный водопровод надолго не перекроют, вода не успеет замерзнуть.
2. Этот насосик ставить на байпасе у задвижки. При пожаре задвижка открывается.
Dmitry_vk
Цитата(rinatbay @ 23.7.2012, 17:32) *
1. Противопожарный водопровод надолго не перекроют, вода не успеет замерзнуть.
2. Этот насосик ставить на байпасе у задвижки. При пожаре задвижка открывается.

1. Ну это уж как получится. Как назло перекроют в самый мороз и перемерзнет мгновенно. И вообще понятия "надолго" и " не успеет" весьма относительные.
2. Какая задвижка открывается? Это наружные сети, кольцо под давлением, все задвижки открыты. Или вы предлагаете поставить задвижку с электроприводом только ради циркуляции? А от какого сигнала эта задвижка откроется при пожаре?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.