Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шумит насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Stanislav Gas engineer
Для подогрева бассейна во внешний контур теплообменника был установлен поверхностный насос Джилекс джамбо с расходом 60 и напором 35.
При полностью открытой задвижке после насоса слышен сильный гул, как будто в нём воздух (но воздух был заранее стравлен), если закрыть задвижку на половину, т.е. уменьшить сечение выходного отверстия, звук пропадает.
Диаметр входного отверстия насоса Ду 25, труба подводящая Ду 25, коллектор Ду 25.
Подскажите что происходит и как сделать, что бы при полностью открытой задвижке после насоса пропал гул.
Насосник
Кавитация однако.
BIONDER
Похоже уходит в расход. Увеличить сопротивление системы или частотник или другой насос.
Stanislav Gas engineer
Хочу попробовать увеличить диаметр подводящего коллектора, поможет?
испытатель
Поможет, если запас по вводу наличествуент.
jota
Для начала клещами померить ток в фазах и проверить по характеристике в какой области рабочая точка.... Возможно, при зажатии задвижки насос как раз в рабочей зоне.
Т.е. от простого к сложному. Резать в последнюю очередь.
Stanislav Gas engineer
Цитата(испытатель @ 18.6.2012, 11:17) *
Поможет, если запас по вводу наличествуент.

Труба напрямую запитана из бассейна, длина 18 метров.
Насосник
Совершенно очевидно, что насос подобран не правильно.
1. Насос самовсасывающий - не устанавливают в замкнутые контуры.
2. Насос предназначен для перекачки холодной воды. Не понятно как он завязвается с подогревом и с контуром теплообменника
3. Сопротивление системы из теплообменника, источника тепла, турбопроводов и арматуры не может быть высоким. Нужно подбирать циркуляционный насос с низким напором.
4. Такие подачи в очень больших бассейнах, а там применяют специализированные насосы
5. Этот насос изготовлен в китае, стоит там меньше 100 долларов и работает один сезон
Stanislav Gas engineer
Цитата(Насосник @ 18.6.2012, 13:26) *
Совершенно очевидно, что насос подобран не правильно.
1. Насос самовсасывающий - не устанавливают в замкнутые контуры.
2. Насос предназначен для перекачки холодной воды. Не понятно как он завязвается с подогревом и с контуром теплообменника
3. Сопротивление системы из теплообменника, источника тепла, турбопроводов и арматуры не может быть высоким. Нужно подбирать циркуляционный насос с низким напором.
4. Такие подачи в очень больших бассейнах, а там применяют специализированные насосы
5. Этот насос изготовлен в китае, стоит там меньше 100 долларов и работает один сезон


1. Контур не замкнут т.к. вода забирается из открытого бассейна и после теплообменника возвращается обратно.
2. Вода 25-27 градусов.
3. Насос находится ниже забора воды на 4 метра и длина трубопровода 18 метров. насос с каким напором Вы посоветуете для бассейна 26000 литров.
5. Да, сейчас в Китае всё есть, закупаюсь там постоянно, в России он стоит 3400 руб..
испытатель
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 11:47) *
1. Контур не замкнут т.к. вода забирается из открытого бассейна и после теплообменника возвращается обратно.
2. Вода 25-27 градусов.
3. Насос находится ниже забора воды на 4 метра и длина трубопровода 18 метров. насос с каким напором Вы посоветуете для бассейна 26000 литров.
5. Да, сейчас в Китае всё есть, закупаюсь там постоянно, в России он стоит 3400 руб..

Слово в Китае- ключевое. А фильтр где, в этой китайской схеме? Неделю назад позвали посмотреть смонтированную китайскую схему. Теплообменник пластинчатый, включен попутно, вода подогревается в баке накопителе, а потом на фильтр. "Регулирование" температуры осуществляется соленоидным клапаном по достижению температуры в баке-накопителе - точке датчика и соленоидным клапаном прекращается подогрев до остывания на 2-3 градуса. Погрустил, плюнул и даже дискутировать не стал - просто ушел.
Stanislav Gas engineer
Схема простая:
- внешний контур: бассейн (26м3) - труба Ду 25(18метров) - кран - фильтр - обратный клапан - насос Джилекс- кран - теплообменник пластинчатый - труба Ду 25(17метров)
- внутренний контур: котёл газовый - насос циркуляционный - теплообменник - котёл.
KGP1
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 9:38) *
Для подогрева бассейна во внешний контур теплообменника был установлен поверхностный насос Джилекс джамбо с расходом 60 и напором 35.
При полностью открытой задвижке после насоса слышен сильный гул, как будто в нём воздух (но воздух был заранее стравлен), если закрыть задвижку на половину, т.е. уменьшить сечение выходного отверстия, звук пропадает.
Диаметр входного отверстия насоса Ду 25, труба подводящая Ду 25, коллектор Ду 25.
Подскажите что происходит и как сделать, что бы при полностью открытой задвижке после насоса пропал гул.

Измерьте давление на насосе (всас и выход) и расход через насос. На рабочей характеристике насоса нанесите полученную рабочую точку. А далее см. пост.8
Насосник
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 16:47) *
Насос находится ниже забора воды на 4 метра и длина трубопровода 18 метров. насос с каким напором Вы посоветуете для бассейна 26000 литров.

Возврат воды наверняка под уровень. Напор насоса будет равен = Сопротивление трубопроводов (около 1 метра) + сопротивление песчанного фильтра (если есть - 3м) + столб воды над точкой возврата воды в бассейн (например 1 м) - столб воды со сторны всаса (4 м).
Итого 1+3+1-4= 1 м, а у Вас 35 rolleyes.gif
Для циркуляции воды в бассейнах применяют специальные насосы имеющие не высокие напоры и оборудованные волосоуловителем.
KGP1
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 18.6.2012, 13:25) *
Труба напрямую запитана из бассейна, длина 18 метров.

Кроме прочего у Вас заужен диаметр трубы. При такой длине и рабочем расходе 20 м3/ч диаметр(внутренний) должен быть не менее 65мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.