Полная версия этой страницы:
Входная и выходная камеры
Экспертиза не пропускает проет по причине отсутствия входной (и выходной) камеры перед переходом под жд путями... Камеры ни разу не делала. В место камеры у меня сейчас стоит КНС и перед ней находится перепадной колодец, в случае проектирования камеры можно ли убрать колодец? Обязательно ли делать ее прямоугольной?
Цифра 1 – КНС
Цифра 3 – аккамулирующая емкость
Цифра 9 – смотровой колодец
Цифра 7 – перепадный колодец
хм, уточню.
у вас канализация самотечная, на участке от КК-9 до КНС?
аккумулирующая емкость для чего, если не секрет?
От КНС до КК-9 напорная (две трубы в футляре), от КК-7 самотечная, но в КК-7 с левой стороны входит самотечная с правой напорная труба
аккамулирующая емкость для аварийного сброса... прихоть не моя)
я к тому, что эта емкость у вас на водопровод Ду400 посажена...
водопровод давно не действующий
................................
по поводу камер - типовой по переходам под авто и ж.д. дорогами изучали?
Вы направление не поняли... у меня движение идет от КНС к КК-9... типовой по переходам изучаю...
а, действительно не понял. мои извинения.
Цитата(Callimi @ 21.6.2012, 11:56)

Экспертиза не пропускает проет по причине отсутствия входной (и выходной) камеры перед переходом под жд путями... Камеры ни разу не делала. В место камеры у меня сейчас стоит КНС и перед ней находится перепадной колодец, в случае проектирования камеры можно ли убрать колодец? Обязательно ли делать ее прямоугольной?
нет. колодец останется.
прямоугольная удобнее.
а размер камеры примерный не подскажите?
жалко... но все равно спасибо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.