loading891
28.6.2012, 14:04
Здравствуйте инженеры. Есть 5 этажка с 5 подъездами. На каждом подъезде по элеватору. Возможно ли объединить элеваторы в один ИТП и как это будет выглядеть? Какие могут возникнуть проблемы?
alexius_sev
28.6.2012, 14:07
Проблема 1 - сам элеватор. Если делаете реконструкцию, то поставить узел смешения
Лучший вариант ИТП с автоматикой регулирования температуры. Элеватор выкинуть и забыть. А проблемы возникнут, поскольку система отопления каждого подъезда раньше работала на индивидуальном элеваторе. Предполагаю, что характеристики систем отопления подъездов близки. При установке ИТП на разных подъездах будет разный перепад давления. Необходимо ставить балансировочные клапана на стояки или на ответвлениях к подъездам для выравнивания сопротивления по веткам.
Судя по написанию поста автором, то все проблемы в ежегодной сдаче узлов и систем , как подготовке к следующему отопсезону. Тут собственно и ответ: Объединением всех узлов в один ИТП вы получите просто те же самые тепловые узлы систем и прежние системы(только узлы будут без элеваторов,но все процедуры таки же, ну и + этот новый ИТП с УУТЭ, с оборудованием и кучей мероприятий по сдаче подготовки к отопсезону).
Проблем быть не должно, если привлечь грамотных людей. Подобрать элевтор сможет любой студент, сделать расчёт диаметров трубопроводов для исключения проблем с балансировкой пяти веток тоже сможет любой студент.
Проблем может возникнуть только две - оприборивание прибором учёта и энергоснабжающая организация.
испытатель
29.6.2012, 22:56
В один ИТП с насосным смешением - без проблем. Причем элеваторы можно не демонтировать, а блиновать подсос подобрав сопла по гидравлике распределения. В один элеваторный узел смешения будут проблемы технического характера.
останется немного- выявить реальные параметры существующих систем и на них подбирать узел смешения или параметры старых элеваторов. и еще и узаконить эти изменившиеся параметры.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.