Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Золоуловитель и дымосос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Reo
Добрый день всем!

Имеется угольная котельная с котелками "Универсал 5М" и "Универсал 6", работающими поочередно. Со слов хозяев расход угля не превышает 50 кг/ч, то есть по моим прикидкам дымовых газов при этом получается менее 1000 кубов.
Поставлена задача - установить золоуловитель и дымосос для этих вот параметров.

Прошерстив интернет, не нашел ни того, ни другого на такой расход.
Уважаемые спецы! Подскажите, плз, как будет работать система, если производительность золоуловителя и дымососа в 2-3 раза превысит расход дымовых газов?

В соответствии со СНИПом, скорость дымовых газов перед циклоном должна быть не менее 12 м/с - прикинул диаметр газохода, получил максимум 150 мм. Смутило. Патрубок от котла более 300 мм.
Поможите, кто может! smile.gif
alexius_sev
ставьте частотник для дымоотсоса и будет вам счастье!
Reo
Цитата(alexius_sev @ 29.6.2012, 8:39) *
ставьте частотник для дымоотсоса и будет вам счастье!


Спасибо за отклик!

Думал над этим вариантом. Смущает возможность падения давления - у циклона здоровое аэродинамическое сопротивление. Правда, опять же в номинальном режиме работы, а графиков зависимости такового от расхода не нашел...
alexius_sev
в старых спавочниках поищите кмс для циклонов...
jota
Дымосос ставите после циклона. На такую производительность № 2,5 или 3 протянет через циклон 1000м3 без проблем.
Reo
Цитата(jota @ 29.6.2012, 8:51) *
Дымосос ставите после циклона. На такую производительность № 2,5 или 3 протянет через циклон 1000м3 без проблем.


Спасибо!
испытатель
Вот эти http://www.locomotiv.com.ua/about.html производители угольных котлов малой мощности производят и дымососы малой мощности.