Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой категории запитываются пож клапаны дымоудаления. Первая или первая особая? Клапаны 220В
И еще вопрос если клапаны на 220В то каким кабелем их надо запитывать. По нагрузке получается 3х1,5, по ФЗ 123 нужно FRLS или FRHR. А вот какую марку брать не знаю. КВВГнг бывает только 4-х жильным, а нужен 3-х жильный.
Смотрите СП6.13130.2009. пункт №4 там всё есть.