Цитата(Nasttya @ 4.7.2012, 13:30)

перепад по давлению достаточный. Приточка предназначена для компенсации тепловыделений в помещении и оснащена воздушным клапаном с электроприводом. Та5ким образом, получается что регулируется не температура воздуха, а его количество
...в зависимости от температуры воздуха в помещении
ИМХО, плохая идея.
Если, уж регулировать расход воздуха, так частотником, а не клапаном.. И регулировать расход теплоносителя- тоже нужно; как минимум для ограничения минимальных и максимальных температур воздуха, подаваемого в помещение. Можно, конечно, в теории двухходовым с сервоприводом, но разморозить калорифер можно в два счета..
Цитата(Nasttya @ 4.7.2012, 14:08)

Дело в том что приточку мы не проектирвали, она поставляется инофирмой в комплекте с технологическим оборудованием (тепловыделения которого и компенсирует). В ИХ спецификации раньше она обозначалась как приточная установка в комплекте со смесительным узлом. Сейчас ОНИ говорят что смесительный узел не нужен. Мы только подводим теплоноситель. Теперь заказчик спрашивает у насможно или нельзя ставить установку без смесительного узла, и если нельзя - то нам его и предстоит сделать....
Если в спецификации указано, что со смесительным узлом, то пусть и поставляют со смесительным узлом

... А вообще, имхо, от автоматики "плясать" нужно.