sniveller
5.7.2012, 14:04
Коллеги!!
Подскажите, пожалуйста, вот есть у меня трансформаторная подстанция с системой газового пожаротушения. Там запроектирована естественная приточная вентиляция и механическая вытяжная с обратным клапаном. Вопрос - должна ли я ставить дополнительно клапаны огнезадерживающие на эти системы.
Очень важно. Заранее спасибо.
Попутный вопрос по этой же теме. Как удаляются продукты пожаротушения?
sniveller
6.7.2012, 12:09
Перевозной установкой, что не противоречит СНиПу.
Вован (Киев)
6.7.2012, 13:30
Клапана надо ставить на входе в помещения с газовым пожаротушением.
Удаление продуктов горения и газов либо передвижной установкой через стыковочный узел в помещении. Либо автономной вытяжной системой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.