Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: газовое пожаротушение и естественная вентиляция в трансформаторных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
sniveller
Коллеги!!
Подскажите, пожалуйста, вот есть у меня трансформаторная подстанция с системой газового пожаротушения. Там запроектирована естественная приточная вентиляция и механическая вытяжная с обратным клапаном. Вопрос - должна ли я ставить дополнительно клапаны огнезадерживающие на эти системы.
Очень важно. Заранее спасибо.
SSA
Попутный вопрос по этой же теме. Как удаляются продукты пожаротушения?
sniveller
Перевозной установкой, что не противоречит СНиПу.
Вован (Киев)
Клапана надо ставить на входе в помещения с газовым пожаротушением.
Удаление продуктов горения и газов либо передвижной установкой через стыковочный узел в помещении. Либо автономной вытяжной системой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.