Полная версия этой страницы:
Окрасочная камера
Добрый день!!!
Вопрос заключается в следующем проектировали окрасочный цех для авто с установкой в нем окрасочной камеры Нова Верта+ места подготовки под окраску тоже Нова Верта. Пришли замечания от пожарника, что систему вытяжной вентиляции из взрывоопасных зон с наличием взвешенных частиц оснастить гидрофильтрами («Правила и нормы ТБ, ПБ и промышленной санитарии для окрасочных цехов» п. 131). Сами гидрофильтры довольно таки громозкая конструкция+ подвод воды и канализация к ним. Вопрос: можно ли как то обойти это требования???
Заранее спасибо!
Странная Белка
10.7.2012, 12:35
Если только стать коррупционером. А больше никак не обойти. Шуточки вам что ли? Это же окрасочная камера, а не детская каруселька. Оно ж ведь и рвануть может.
сербак64
10.7.2012, 14:05
Допускается и сухая фильтрация, конечно здесь тоже нужны пожарная сигнализация, регистрация как объект строительства
Просто был на похожем объекте, ну и естественно там не было никаких гидрофильтров дополнительно. В камере смонтированы свои фильтры с регламентным обслуживанием по графику.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,