Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой дымоудаления.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
kirsanovm
Многофункциональное здание (бизнес-центр) 8 этажей. Половина этажа - 1500 кв. м. По периметру, углам, в центре площади выделены помещения общей площадью 700 кв. м., остальные 800 квадратов-общее пространство. На это общее пространство три дымоприемных устройства системы дымоудаления.
Вопрос в следующем. Каким пунктом СП 5.13130.2009 с изм. №1 руководствоваться при расстановке пожарных извещателей для формирования команды на включение дымоудаления.
п.14.1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками
пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно
осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по
логической схеме "И".
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более
половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно.
ИЛИ
14.2. Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа по [15],
оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования,
инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а
также формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с
системами пожарной автоматики, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного
извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в
помещении (части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по
логической схеме "ИЛИ". Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более
нормативного.
При применении извещателей, дополнительно удовлетворяющих требованиям п. 13.3.3 а),
б), в), в помещении (части помещения) допускается установка одного пожарного извещателя.

По п.14.1 площадь в 800 кв. м. необходимо "усеять" извещателями с расстоянием не более половины от нормативного,
а по п. 14.2 расстояние можно оставить нормативным.
В п 14.2 нет только установок пожаротушения, но осталось и оповещение, и инженерное оборудование, только "или дымоудаления" заменили на "оборудование противодымной защиты"
Объясните, пожалуйста, кто может, в чем различие пунктов 14.1 и 14.2, и "или дымоудаления" в первом пункте не тоже самое что "оборудование противодымной защиты" во втором?
СИД
В основном различие этих пунктов касается только применяемого оборудования. Поясню на "пальцах", по нашему российскому оборудованию широкого применения. П 14.1 касается не адресных (аналоговых) установок, с установкой 3-х ПИ в помещениях, п 14.2 относится в основном к адресным установкам (прил.Р), но это только в общем случае, а в конкретном могут буть варианты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.