Полная версия этой страницы:
Воздушное отопление
Tanyusha
14.7.2012, 23:01
Добрый всем день. По нормам, для воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией полагается, в числе других вариантов, и установка с рабочим и резервным электродвигателями. Как эта система выглядит?
Вован (Киев)
15.7.2012, 7:19
Вот так наример
Цитата(Вован (Киев) @ 15.7.2012, 10:19)

Вот так наример
Это установка с резервным вентилятором
Tanyusha
15.7.2012, 10:13
Да, именно с электродвигателями. Эта норма из российского СНиПа.
Цитата(Tanyusha @ 15.7.2012, 2:01)

Добрый всем день. По нормам, для воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией полагается, в числе других вариантов, и установка с рабочим и резервным электродвигателями. Как эта система выглядит?
КОРФ Блок вентиляторов с резервным двигателем
Tanyusha
16.7.2012, 21:46
Спасибо огромное!
Сергей555
20.7.2012, 16:21
В новом СП 60.13330.2012
еще добавится требование: с резервными циркуляционными насосами воздухонагревателей
Московко Ю.Г.
23.7.2012, 8:36
Схема Корфа формально удовлетворяет снипу, но не Заказчику, которому нужна постоянная подача теплого воздуха.
Если элетродвигатель подобран нормально, есть необходимая защита, то, как правило, электродвигатель клинит в подшипниках.
1. Если заклинило основной электродвигатель, то резервный не будет работать. Как такового резервирования в этом случае НЕТ (необходимо останавить систему, снять основной электродвигатель, заменить ремни, заново их натянуть и т.д.).
2. Электродвигатели обычного исполнения имеют задний подшипник и диаметр вала меньше, чем передний, поэтому его нельзя нагружать как передний. Для такой схемы
исполнения резервирования необходим электродвигатель или переразмеренный или специального исполнения.
В итоге проще и надежнее будет установка двух вентиляторов в параллель (с клапанами). Так и делаем.
MAverick
23.7.2012, 13:35
Из опыта эксплуатации зачастую идет клин вала... И зачем нужен резервный двигатель? Неее, нафиг! Только резервную секцию...
Про рециркуляционный насос полностью согласен! 2 паралельных с обратным клапаном до и после каждого насоса (тоже перестраховка)
Тогда уж две установки , чего мелочиться
MAverick
23.7.2012, 14:32
Были и такие ситуации... С 2 узлами обвязки и независимой друг от друга автоматикой и 1 ступенью подогрева электрической в 2 кВт(из 3х нагрева (+эл) (+) (-) (увл) (+) ). Но это уже капризы клиента...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,