Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздушное отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Tanyusha
Добрый всем день. По нормам, для воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией полагается, в числе других вариантов, и установка с рабочим и резервным электродвигателями. Как эта система выглядит?
Вован (Киев)
Вот так наример
Iroha
Цитата(Вован (Киев) @ 15.7.2012, 10:19) *
Вот так наример

Это установка с резервным вентилятором
Tanyusha
Да, именно с электродвигателями. Эта норма из российского СНиПа.
Iroha
Цитата(Tanyusha @ 15.7.2012, 2:01) *
Добрый всем день. По нормам, для воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией полагается, в числе других вариантов, и установка с рабочим и резервным электродвигателями. Как эта система выглядит?


КОРФ Блок вентиляторов с резервным двигателем
Tanyusha
Спасибо огромное!
Сергей555
В новом СП 60.13330.2012
еще добавится требование: с резервными циркуляционными насосами воздухонагревателей
Московко Ю.Г.
Схема Корфа формально удовлетворяет снипу, но не Заказчику, которому нужна постоянная подача теплого воздуха.
Если элетродвигатель подобран нормально, есть необходимая защита, то, как правило, электродвигатель клинит в подшипниках.
1. Если заклинило основной электродвигатель, то резервный не будет работать. Как такового резервирования в этом случае НЕТ (необходимо останавить систему, снять основной электродвигатель, заменить ремни, заново их натянуть и т.д.).
2. Электродвигатели обычного исполнения имеют задний подшипник и диаметр вала меньше, чем передний, поэтому его нельзя нагружать как передний. Для такой схемы
исполнения резервирования необходим электродвигатель или переразмеренный или специального исполнения.
Alex_
В итоге проще и надежнее будет установка двух вентиляторов в параллель (с клапанами). Так и делаем.
MAverick
Из опыта эксплуатации зачастую идет клин вала... И зачем нужен резервный двигатель? Неее, нафиг! Только резервную секцию...
Про рециркуляционный насос полностью согласен! 2 паралельных с обратным клапаном до и после каждого насоса (тоже перестраховка)
Iroha
Тогда уж две установки , чего мелочиться
MAverick
Были и такие ситуации... С 2 узлами обвязки и независимой друг от друга автоматикой и 1 ступенью подогрева электрической в 2 кВт(из 3х нагрева (+эл) (+) (-) (увл) (+) ). Но это уже капризы клиента...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.