Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ливневка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ольга Дедова
Проектируем ливневку Д-1500 с перепадными колодцами. По желанию заказчика идем против рельефа. Заглубление максимальое 9,84 м. Как посчитать перепадные колодцы ? В типовых по дождевым колодцам таких глубин нет.
andrey R
А зачем Вам перепадные, если и так в гору идете?
Ольга Дедова
Потому что в нашу ливневку подсоединяются другие- меньшего диаметра и мельче
andrey R
До 4 метров перепада есть типовые решения с двумя водобойными решетками. Если больше - или нестандартная камера (колодец) или еще один перепадной до присоединения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.