Здравствуйте. У меня возникла такая ситуация, мы проектируем производственное здание и вышли на категорию Д и по степени огнестойкости IIIа. Согласно СНиП 2.04.01-85 п.6.1 таб.2 примечание 3 я могу приравнять степень IIIа к II. и далее согласно п.6.5 "внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать в производственных зданиях I и II степени огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема".
Но вот одна проблема, в этом здании есть маленькое помещение категории В объемом 36 м3, как быть с этой комнатой? Нужен ли там противопожарный водопровод или можно как то обойтись?