Доброго дня, уважаемые специалисты!
Начал разбираться с новым для меня вопросом - расчет камеры увлажнения. Изучаю уже готовые методики и собственно возникают некоторые вопросы, ответ на которые хочется получить у людей которые сталкивались с данными расчетами и знакомы с практической стороной проблемы...
Изучал методики (Пример во вложении) и столкнулся со следующими "непонятками" которые не укладываются у меня в голове.
Из рассматриваемого мной примера:
Требуется подобрать и рассчитать форсуночную камеру для центрального кондиционера в теплый период года
Расход приточного воздуха G = 22150 кг/ч
Начальные параметры воздуха:
Влажность(fi) = 50%
Начальная температура (tн) = 30 С
Влагосодержание (d) = 13.6 г/кг
Энтальпия (I) = 15.4 ккал/кг (или 64,4 кДж/кг)
Конечные параметры воздуха:
Влажность(fi) = 95%
Начальная температура (tн) = 14 С
Влагосодержание (d) = 9,75 г/кг
Энтальпия (I) = 9,15 ккал/кг (или 38,3 кДж/кг)
В результате расчета получено расход жидкости 37655 кг/ч
Собственно я не прошу что-то считать, просто меня очень настораживает настолько огромный расход воды и я прошу знающих людей прокомментировать данную цифру. Не будет ли "дождя" в воздуховоде...
PS во многих методиках которые просматривал величина расхода воды на увлажнение была столь большая...