Добрый день.
Возникла необходимость измерения толщины труб и появился вопрос: если мерить толщину снизу, что покажет толщиномер - только толщину стенки или стенку+толщину отложений в трубе?
Кто сталкивался, подскажите?
kaifsheg
Датчик пошлёт УЗ сигнал и будет ждать возвращения. Как сигнал дойдёт до границы поверхности, отразится и вернётся в датчик - аппарат используя время и скорость вычислит толщину. В вашем случае он покажет толщину стенки+ещё что то. Вот это Что-то может быть отложением разной толщины в разных местах (где то ваще не будет отложения, где то много).
У моего толщиномера есть параметр "Возраст трубопровода" т.е. с учётом времени эксплуотации он делает какуюто порпавку на это что-то.

Замерте толщину в 5-10 местах (снизу, сбоку, сверху, и т.д.) и возьмите среднее арифметическое (если труба не стандарт) Если труба стандартная - то толщина (первоначальная) должна быть в каком нибудь госте.
WVXIW
ИМХО толщиномер измеряет от границы раздела сред, а металл и отложения значительно отличаются по своим свойствам (звукопроводность), так что на выходе вы видите именно толщину стенки (без отложений). Функция прибора "возраст трубы" или как там ее, позволяет увеличить мощность сигнала, т.к. отложения очень сильного его рассеивают.
По крайней мере мне не попадались трубы с толщиной стенки превышающей ГОСТовское значение, меньше да (имеет место быть износ), а вот больше не встречал...

5-6 измерений и усреднение самое оно.
Кирилл604
Цитата(WVXIW @ 25.7.2012, 17:15) *
толщиномер измеряет от границы раздела сред, а металл и отложения значительно отличаются по своим свойствам (звукопроводность), так что на выходе вы видите именно толщину стенки (без отложений)


Полностью согласен rolleyes.gif
kaifsheg
Цитата(Кирилл604 @ 20.8.2012, 10:28) *
Полностью согласен rolleyes.gif


Граница раздела может быть неравномерной, а с впадинами и выпуклостями и среды могут быть разной плотности и интенсивность отраж. сигнала может быть разной и т.д. Поэтому УЗ может показать разные значения в одном и том же месте. Лучше брать среднее по нескольким точкам
mironnsk
А для коких целей вообще проводится замер толщины ?? Разберем банальный пример с трубой горячей воды скажи так диаметром в 30 см а толщина стенок 5мм в ходе замеров выяснилось что толщина стала 4мм ! и что теперь трубу менять или что??
kvm_auditor
Цитата(mironnsk @ 22.8.2012, 15:21) *
А для коких целей вообще проводится замер толщины ??

Например для того чтобы замерить расход ультразвуковым переносным расходомером (толщина вводится в прибор). rolleyes.gif