Новый СП 106.13330.2012
Boombastik
26.7.2012, 6:50
Уважаемые специалисты!
Кто читал СП 106.13330.2012?
В пунктах:
6.6 В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных в 6.7, предусматривается внутренний противопожарный водопровод. На сети внутреннего водопровода следует устанавливать пожарные краны в соответствии с требованиями СП 10.13130.
6.7 В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более, в зданиях высотой два этажа и более для содержания свиней, птицы и кроликов, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с производством категории В площадью более 10000 м2 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя).
Когда как в старом СНиП 2.10.03-84
В пункте:
3.6. В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных ниже, внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.
В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более, в зданиях высотой два этажа и более, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с производством категории В площадью более 10 000 м2 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя).
Это опечатка?
Скорее всего опечатка.Но стоит написать в НИИПО официальный запрос
ДБН В.2.2-1-95 (на Украине)
3.6. Для животноводческих зданий необходимо устройство проти-
пожарной автоматизации и внутреннего противопожарного водопровода.
Минимальные расходы воды следует определять в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.01-85.
В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материа-
лов при вместимости здания (или их частей между противопожарными-
нами) более 25 тыс.голов, в животноводческих и птицеводческих зданиях
с чердаками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при
площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более, в стро-
лях высотой в два этажа и более, а также в одноэтажных ба-
летных зданиях с категорией производства "В" площадью более
10000 м2 следует предусматривать внутренний противопожарный водопровод при
расчетному расходу воды на две струи по 5 л / с.
Примечание. При определении расчетного расхода воды на внеш-
ное пожаротушение навесов для зверей и кроликов
объем навесов следует принимать с коэффициентом 0,5.
Объем навеса определяют умножением площади вертикального
поперечного сечения (в пределах осей внешнего
стоек, верхнего очертания кровли и уровня
пола) на длину навеса.
ТКП 45-2.02-138-2009 "ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ" (РБ Беларусь)
п.4.5 Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях:
— в одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением случаев, указанных в 5.3.4.
п.5.3.4 Внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 л/с (одна струя) предусматривается в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях:
— высотой два этажа и более;
— с чердаками, предназначенными для хранения грубых кормов и горючей подстилки, при площади чердака между противопожарными стенами 2000 м2 и более;
— для содержания птицы в клетках из горючих материалов, при вместимости здания или его части между противопожарными стенами более 25 000 птиц;
— одноэтажных многопролетных категории В площадью более 10 000 м2.
А России теперь, если птичник на 10000 голов напольного содержания объемом 11500 м3 категории В степени III. То давай в него 2х5 л/с. Плюс наружное пожаротушение 20 л/с итого 30 л/с х 3 ч = 324 м3 в емкостях и 18 м3 в башне. Кому на птичнике нужны такие емкости?
Может кому будет интересно.
На запрос по данному вопросу получил следующий ответ:
Министерство регионального развития России рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения свода правил СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» и сообщает.
До утверждения в установленном порядке распоряжением Правительства Российской Федерации актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", взамен утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р, следует соблюдать требования СНиП, указанные в действующем «обязательном» Перечне, т.е. СНиП 2.10.03-84.
Разъяснение по этому вопросу дано Минрегионом России на официальном сайте www.minregion.ru.
Вопрос о мотивах изменения в новом своде правил нормативных требований к пожарному водопроводу в животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях следует адресовать разработчику СНиПа Московскому филиалу федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса НПЦ "Гипронисельхоз"(giproniselx@mail.ru).
Директор Департамента
государственной политики в сфере
строительства и архитектуры В.И. Левдиков
добрый день!
подскажите все же по опечатке, кто как решает вопрос с экспертизой?
alex999999
6.4.2016, 15:47
да. столкнулись тоже сейчас с новым СП по свинарникам . не знаем . приходится делать внутреннее пожаротушение .
Светлана Николаевна
22.4.2016, 9:36
Цитата(alex999999 @ 6.4.2016, 15:47)

да. столкнулись тоже сейчас с новым СП по свинарникам . не знаем . приходится делать внутреннее пожаротушение .
А как расход определяете? У меня реконструкция конюшни, не соображу все же делать или нет внутренний противопожарный водовод?
Кто сталкивался? Нужно делать или нет внутренние ПК?
Свод правил СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения"
Цитата
Изменением N 1, утвержденным приказом Минстроя России от 18 августа 2016 г. N 578/пр, пункт 6.6 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 19 февраля 2017 г.
6.6 В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных в 6.7, внутренний противопожарный водопровод не предусматривается.
Пункт 6.7 изменен с 22 января 2023 г. - Изменение N 2
6.7 В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях внутренний противопожарный водопровод, а также количество ПК-с (пожарный кран-среднерасходный), одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с следует предусматривать в соответствии с СП 10.13130.