IronMan
Добрый день всем!

Прошу совета у специалистов.

В нежилом помещении на 3 этаже хотим сделать минигостиницу, на первых двух этажах офисы, здание 4 этажа.

Сейчас есть два канализационных стояка по обоим концам этажа.
Планируем сделать на 3 этаже 28 санузлов с канализацией, ваннами и душевыми кабинами.

Сначала хотели положить канализацию и воду по полу, подняв при этом полы на 25-30 см (длина коридора 40м).

Потом прозвучала идея поставить в каждый санузел качественный сололифт с измельчителем типа GrunFos WC-3, а трубы канализации и воды проложить под потолком.
Посмотрели СНиП по внутренней канализации - там непонятно написано в п.17.10 насчет того, что не допускается прокладка внутренних канализационных сетей под потолком, в стенах и в полу ..., административных зданий.

Вопрос: Можно ли в принципе в нежилом помещении (офисы) делать канализацию в полу или под потолком?
Hiro Nakamura
Цитата
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;


Ответ на ваш вопрос: нельзя.
UNikilai
получается и в котеджах нельзя? поидее? А еслит и прокладывать, то какова вероятность того, что кан трубы через некоторое время начнут протекать? Вроде как резинка рассыхается
Fisher155
Цитата(UNikilai @ 11.8.2016, 9:12) *
получается и в котеджах нельзя? поидее? А еслит и прокладывать, то какова вероятность того, что кан трубы через некоторое время начнут протекать? Вроде как резинка рассыхается

При смене погоды запахи будут от канализации 100%, люди это нюхать будут. И вероятность есть, что прийдя с утра в офис будет все плавать в ...., ну вы сами поняли. Делайте по нормам, они не зря это прописали
UNikilai
насчет запахов не совсем понял, как запахи появятся от того, что я проложу турбу не по полу второго этажа, а по потолку я 1 этажа? Просто тут ситуация такая, что нужно канашку прятать, хоть убейся...
Serg Ivanov
Цитата(Hiro Nakamura @ 10.8.2012, 10:27) *
Ответ на ваш вопрос: нельзя.

Старый как мир прикол ВК. smile.gif Там запятая стоит по ошибке:
следует читать:
Цитата
рабочих комнат административных зданий,

Т.е. по коридору можно и даже в туалете админздания тоже..
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2016, 11:17) *
Старый как мир прикол ВК. smile.gif Там запятая стоит по ошибке:
следует читать:
Т.е. по коридору можно и даже в туалете админздания тоже..

и в СП запятую убрали smile.gif
smart-bear
Канализационные трубы внутри зданий - безнапорные. И, соответственно, они могут быть не идеально герметичными. В коттеджах ставят 1-2 "сололифта", а вы хотите установить их 28 штук, да ещё работающих на общий горизонтальный коллектор. При любой причине (появится избыточное давление в трубе при одновременной работе нескольких "сололифтов", засохнут резиновые прокладки, разойдется раструбной соединение и т.д.) - кому-то в номер потечет всё г@но.
Как обслуживать такую канализацию? Как ремонтировать? Насмотрелись, блин, красивых рекламных журнальчиков...
Первая авария - и вся ответственность на вас (ведь СНиП сознательно нарушили проектировщики, т.е. вы).
И коллеги вам прозвище дадут - "туалетный монстр" (как в фильме "Догма" 1999г.), за всю жизнь от неё не отмоетесь...
Serg Ivanov
Цитата(smart-bear @ 11.8.2016, 11:32) *
Канализационные трубы внутри зданий - безнапорные. И, соответственно, они могут быть не идеально герметичными. В коттеджах ставят 1-2 "сололифта", а вы хотите установить их 28 штук, да ещё работающих на общий горизонтальный коллектор. При любой причине (появится избыточное давление в трубе при одновременной работе нескольких "сололифтов", засохнут резиновые прокладки, разойдется раструбной соединение и т.д.) - кому-то в номер потечет всё г@но.
Как обслуживать такую канализацию? Как ремонтировать? Насмотрелись, блин, красивых рекламных журнальчиков...
Первая авария - и вся ответственность на вас (ведь СНиП сознательно нарушили проектировщики, т.е. вы).
И коллеги вам прозвище дадут - "туалетный монстр" (как в фильме "Догма" 1999г.), за всю жизнь от неё не отмоетесь...

От сололифта - напорные водопроводные. Причём от каждого своя труба, ПЭ 32 мм без стыков цельным куском.
По санузлам в подвалах только так и делаем. Врезка - через косой тройник в лежак, а лучше в стояк. А 28 штук - считать надо пропустит ли стояк/лежак..
UNikilai
)))но ведь основной вопрос 2012 года) а с моим то добром что делать?
Водяной
Цитата(UNikilai @ 11.8.2016, 15:10) *
)))но ведь основной вопрос 2012 года) а с моим то добром что делать?

В чем вопрос-то? Можно ли в коттедже прокладывать К1 под потолком? Какие комнаты? Жилые?
В коттедже можно в своем и в тех, где это устраивает самого заказчика. Во всех объектах, которые подлежат экспертизе, так нельзя (канализацией над жилыми комнатами или кухней).
PesPes
хозяин-барин. надо только расписку взять с него что согласовывает такую прокладку и проинформирован о нормах и последствиях.
UNikilai
Все жилое) ну а как сделать канашка максимально "безопасной"паод потолком?
Кожахметов А.А.
Любые офисы имеют коридоры, туалеты, хоз.помещения типа ПУИ, продумайте с АР как запланировать с/у номеров чтобы вертикально стояки опускались у сущ.перегородок. Есть большая разница когда отступ 2-3-4 метра через весь офис, или когда 0,5-1м. где то у края стены...
inform
Как то не безопасно это, наверно есть какие то нормы и правила на этот случай)
PesPes
как раз они здесь и обсуждаются (нормы и правила)
andy1234
Напорную канализацию вообще нельзя прокладывать по помещениям даже пункт есть в СП, сололифтам нужна вентиляция, те фильтры что есть не очень работоспособны и все равно воняет фикалиями в месте установки
nadja
здравствуйте! Подскажите возможна ли прокладка канализации под потолком бассейна прямо над чашей?
miter
Цитата(nadja @ 18.10.2016, 16:30) *
здравствуйте! Подскажите возможна ли прокладка канализации под потолком бассейна прямо над чашей?

А вот представьте: плывете вы в бассейне расслабленно, а тут вдруг сверху вонючим на голову капает. И в воду вокруг. А вы как раз чуть захлебнулись и воды наглотались.