Марина Герасименко
Здравствуйте ув. специалисты!

прошу Вашей консультации: проектирую вентиляцию (полностью механическую) подвального помещения, в котором будут работать люди. Помещение не имеет абсолютно никакой естественной вентиляции, окон нет, полностью под землей. Кратности для такого помещения будут как для админ. зданий??? или нужно увеличивать, так как дополнительного воздухообмена нет??
PAS73
Думаю да, не встречал пока что нормативов, которые предписывали увеличивать воздухообмен, если помещение находится в подвале
Denver
Есть приложение "М" СНиПа 41-01-2003, минимальный расход указан, деления по высотным отметкам нет (подвал это или эйфелева башня).
Чем отличается комната без естественного освещения с противопожарной дверью на отметке +3,600м и та же комната на отметке -3,600м? Ничем.

Можете взять расход воздуха выше, по заданию заказчика, никто не мешает.




zaharov63
Цитата(Denver @ 13.8.2012, 8:17) *
Чем отличается комната без естественного освещения

В смысле - проветривания.
Denver
точно )))
очипятался)))
Марина Герасименко
Спасибо огромное! к этому и склонялась, но требовалось еще пару мнений))