Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение котельной.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Руслан76
Здравствуйте коллеги! Может кто-нибудь подсказать о размещение котельной 3мВт под землей, имеется ввиду не подвал и цоколь, т.е над подземной котельной ничего нет, разрешается ли по нормам делать так, есть ли нормативное обоснование делать или не делать? Заранее спасибо!
alexius_sev
Откройте снип по газу, там думаю неайдете про использования газового оборудования, да кстати что за объект?
Руслан76
В СНиПе сказано не допускается размещения в цокольном и подвальном этаже, объект: жилые высотные дома
alexius_sev
думаю вам не разрешено делать в подземной части дома ввиду того что при взрыве возможно обрушения дома, так как для защиты от взрыва применяются легкосъемные конструкции или остекление, которое выбивается взрывной волной....а крышный вариант почему вас не устраивает?
Am2Fm
У нас есть действующая с советских времен котельная. Подземная. Сверху над ней только воздухозаборы и труба. Работает, Ростехназор никаких предписаний не выдавал. Несколько лет назад частичная реконструкция этой котельной была с установкой дополнительных котлов. Опять же без замечаний к подсземному заложению всё прошло
Руслан76
У нас то же одна уже работает, но никаких согласований не проходил, поэтому хотим уточнить есть ли нормы запрещающие такие сооружения.
alexius_sev
ПБ 12-529-03
2.5.3. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается.

СНиП 42-01-2002

5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

Если в цоколь даже нельзя, что говорить о подземных этажах
Руслан76
Цитата(alexius_sev @ 13.8.2012, 10:55) *
ПБ 12-529-03
2.5.3. Предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым, общественным, административным и бытовым зданиям (кроме зданий производственного характера), а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий не допускается.

СНиП 42-01-2002

5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

Если в цоколь даже нельзя, что говорить о подземных этажах


Имеется ввиду не цоколь, не подвальный этаж, а подземный вариант т.е над подземной котельной нет никаких сооружений, кроме дымовой трубы.
alexius_sev
Цитата(Руслан76 @ 13.8.2012, 11:08) *
Имеется ввиду не цоколь, не подвальный этаж, а подземный вариант т.е над подземной котельной нет никаких сооружений, кроме дымовой трубы.

какие мероприятия у вас по взрывозащите?
не знаю по поводу подземных котельных, впервые слышу...

может у вас котельная относится к объектам с грифом секретно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.