Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водопровод в конструкции подвесного потолка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Зоя-Зоя
Дорогие специалисты! Подскажите, пожалуйста как возможно решить вопрос обслуживания запорной арматуры внутреннего водопровода при том, что магистраль запроектирована в конструкции подвесного потолка? "Наставница" вопрос задала может быть лючки предусматривать какие-то надо? Делаю первый проект, поэтому может быть вопрос покажется глупым.
Dmitry_vk
А что за потолок?
Ремонт труб тоже через лючки?
Dima_UA
это также как и с комуникационной шахтой или штробой-против каждой арматуры лючки,
а если трубопровод чинить-ну тогда извольте потолок уже ломать
Rider of the storm
А что за необходимость ставить запорную арматуру именно на участке под потолком? Если человек делает первый проект, и такой вопрос задала наставница, то может она имела ввиду, что эту самую арматуру можно поставить пониже на вертикальном или горизонтальном участке, для удобства обслуживания?
zaharov63
Цитата(Rider of the storm @ 16.8.2012, 10:26) *
А что за необходимость ставить запорную арматуру именно на участке под потолком? Если человек делает первый проект, и такой вопрос задала наставница, то может она имела ввиду, что эту самую арматуру можно поставить пониже на вертикальном или горизонтальном участке, для удобства обслуживания?

Может и так.
Но бывают всякие ситуации. И все-таки надо уточнить какой кострукции этот потолок и какого назначения помещение (или коридор?). А то ведь "Армстронг" тоже подвесной потолок, но с ним то какие проблемы...
nick2
если потолок - подвесной, а не НАТЯЖНОЙ, то никаких проблем с ремонтом, обслуживанием нет.
потолок элементарно разбирается
zaharov63
Цитата(nick2 @ 16.8.2012, 11:31) *
если потолок - подвесной, а не НАТЯЖНОЙ, то никаких проблем с ремонтом, обслуживанием нет.
потолок элементарно разбирается

Всяк бывает... Видел даже подвесной из гипсокартона. Не о ремонте труб речь, а о доступе к арматуре.
Водяной
Цитата(zaharov63 @ 16.8.2012, 12:56) *
Всяк бывает... Видел даже подвесной из гипсокартона. Не о ремонте труб речь, а о доступе к арматуре.

это не подвесной, а подшивной
zaharov63
Цитата(Водяной @ 16.8.2012, 12:21) *
это не подвесной, а подшивной

Да, вы правы. Только тогда суть вопроса автора теряется напрочь.
Зоя-Зоя
В проекте предусмотрен реечный потолок и Armstrong. Как я поняла, то просто предусмотреть лючки нужно для обслуживания арматуры? либо арматуру перенести на опуски от магистрали под подвесным потолком?да?)) спасибо за ответы)
Dmitry_vk
Цитата(Зоя-Зоя @ 17.8.2012, 0:12) *
В проекте предусмотрен реечный потолок и Armstrong. Как я поняла, то просто предусмотреть лючки нужно для обслуживания арматуры? либо арматуру перенести на опуски от магистрали под подвесным потолком?да?)) спасибо за ответы)

Как уже было сказано, с разбором реечного потолка и Armstrong в случае ремонта проблем никаких нет.
Обслуживать арматуру через лючок - тут много нюансов, как близко арматура к потолку (люку), какой диаметр, размер люка, но в общем случае не очень удобно.
С Armstrong и люк ИМХО не требуется, рукой плитку поднял и готовый люк тебе.
И не забываем СНиП 2.04.01-85*
п.10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
Примечание. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и приставные лестницы с уклоном не более 60°. при условии соблюдения правил техники безопасности.
Зоя-Зоя
Моя благодарность Вам за ответ)) спасибо)