1 Вопрос:водопровод (или самотечная канализация) Д=100 мм и футляр Д=315 мм - каким материалом,составом (ссылка) заделать торцы футляра?
2.Вопрос: чем заполняется пространство между трубой водопровода и стенкой футляра?
футляры не имеют конрольных колодцев.Т.е. обыкновенный заурядный случай,но у меня впереди техсовет.
rinatbay
31.8.2012, 16:02
Цементно-песчаным раствором
СветланаВК
11.9.2012, 14:02
пожалуйста, ваши замечания...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлане пойму, прикрепила ли файл
Anatoly_S
12.9.2012, 14:06
Забутовывайте межтрубное пространство цементно-песчанным раствором М200. Торцы футляра заваривайте ст. листом, с предварительно вырезанным отверстием под трубу.