Есть схема состоящая из двух вводов, на каждом вводе установлен автоматический выключатель с моторным приводом, а между вводами секционный. Так же установлены реле контроля фаз/напряжения.
Алгоритм работы
Код
Состояние питающей сети QF1 QF2 QF3
1. На оба ввода подано напряжение вкл. вкл. выкл.
2. Нет напряжения на втором вводе вкл. выкл. вкл.
3. Нет напряжения на первом вводе выкл. вкл. вкл.
1. На оба ввода подано напряжение вкл. вкл. выкл.
2. Нет напряжения на втором вводе вкл. выкл. вкл.
3. Нет напряжения на первом вводе выкл. вкл. вкл.
Управление мотор приводами осуществляется с помощью логического реле.
Код
Время
размыкания [с] 3
замыкания [с] <0,1
сброса [с] 5
импульса управления [мс] >100
размыкания [с] 3
замыкания [с] <0,1
сброса [с] 5
импульса управления [мс] >100
Теперь мой алгоритм поправите если что не так.
Пропало напряжение на одном из вводов-> Отключаем вводной автомат--> Если вводной автомат выключен>100мс задержка->Включаем секционный автомат->Выдержка времени 4с-> Ждём появление напряжения на вводе -> Есть напряжение на вводе-> Отключаем секционный->100мс задержка->Включаем вводной автомат.