Кто хорошо знает нормы подскажите можно ли перекачивать концентрированную серную кислоту 96%,
концентрированную щелочь 40% и концентрированную соляную кислоту 30% по трубам из ПВХ.
Трубопроводы расположены в цеху объекта водоподготовки?

Какие есть альтернативы кроме чернушки?
Ivan.k
В трубопроводах есть ещё уплотнители при переходе на резьбу или фланцы они тоже должны быть стойкими.
Есть ещё фторопластовые трубы, фитинги кроме клеевого ПВХ
Проще обратится к тем кто уже монтировал аналогичные трубопроводы
медвежуть
Фторопластовые трубы ( дорогие), трубы из ХПВХ произ-ва Corzan ( дешевле, чем фторопласт). ( забейте в поисковике трубы из ХПВХ). Фитинги тоже из ХПВХ производителя FIP. В каталогах Корзан есть диаграммы зависимостей стойкости труб от температуры и концентрации.
Харитон
А есть ли какой нормативный документ (СНиП, ПБ, РД или тому подобное) который разрешает (или заприщает) использовать тот или иной материал, в частности ПВХ?
В каталогах любого производителя есть информация о стойкостях материалов (при этом эти данные зачастую рознятся у различных производителей), но
каталоги не являются аргументом для инспектора Ростехнадзора.
Кто знает нормы подскажите написано ли где-нибудь какие материалы можно использовать а какие нет!
karuzo
В СН 478-80 есть интересующая вас таблица.
Бабай
Вот кое-что. Для начала.
Харитон
Похоже СН478-80 сейчас не действующий.
Кроме того там есть интересная информация в таблице 2 относительно того что при 40град ПВХ условно стоек к концентрированной серной кислоте
а значет использовать его в качестве материала трубопроводов не стоит.
При этом его используют. . .

Что тогда всё таки можно использовать?
Всем нормам удовлетворяет чернушка, но служит не долго. Проверено.
Есть много предложений от производителей по использованию ХПВХ, но упоминания о нем в российской нормативной литературе отсутствуют.
(Что не запрещено не факт что разрешено.)
Serg Ivanov
Цитата(Харитон @ 30.8.2012, 17:21) *
Кто хорошо знает нормы подскажите можно ли перекачивать концентрированную серную кислоту 96%,
концентрированную щелочь 40% и концентрированную соляную кислоту 30% по трубам из ПВХ.
Трубопроводы расположены в цеху объекта водоподготовки?

Какие есть альтернативы кроме чернушки?

1. серную - ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД, ПВФ на сварке http://www.icsts.ru/catalog/promyshlennye-truboprovody/104/
2.соляную - можно и пвх
3. щелочь- пвх.
Справочник по пластмассовым трубам-
http://lib.mexmat.ru/books/28414
nlo740
Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2012, 9:34) *
Справочник по пластмассовым трубам-
http://lib.mexmat.ru/books/28414


Спасибо.
Fatik
Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2012, 8:34) *
Справочник по пластмассовым трубам-
http://lib.mexmat.ru/books/28414

Действительно полезная книга, спасибо.
Skorpion
Цитата(Харитон @ 30.8.2012, 17:21) *
Какие есть альтернативы кроме чернушки?

Чернушка вряд ли пригодна для соляной кислоты.
Все эти вещества можно транспортировать по стеклянным трубам.
Причем, соляную кислоту допускается только марки А
Для всех этих веществ стеклянные трубы не пригодны, если в них содержится в качестве примеси плавиковая кислота HF или просто фтор.
Стеклянные трубы - настоятельно рекомендую. По прочности не уступают пластмассовым трубам.
nlo740
Вопрос по серной кислоте 96% (узлы дозирования). PVC-U или PVC-C?
Срок службы сети 50 лет, в литературе различие материалов только в температурных режимах. Хим стойкость одинаковая. Так ли это?
При этом PVC-C в разы дороже. Естественно грамотно подобранный клей и прокладки из FPM.
maksIM19
Каталог российского производителя ХПВХ можно посмотреть здесь
http://adelant-moscow.ru/assets/templates/...vody-corzan.pdf


Цитата(nlo740 @ 13.9.2012, 11:39) *
Вопрос по серной кислоте 96% (узлы дозирования). PVC-U или PVC-C?
Срок службы сети 50 лет, в литературе различие материалов только в температурных режимах. Хим стойкость одинаковая. Так ли это?
При этом PVC-C в разы дороже. Естественно грамотно подобранный клей и прокладки из FPM.

Абсолютно правильно. Вопрос только в температуре. цена в 2-3 раза дороже