Помогите, пожалуйста, необходимо расчитать увеличится ли пропускная способность сбросного самотечного коллектора при внесении изменений.
При существующей схеме: при увеличении количества стоков - отстойники "на подпоре". 4 вторичных отстойника Д-18 м, 788 м3, количество стоков - 500 м3/час. Диаметр сбросного коллектора 1500 мм.
В плане- внести изменения - переложить трубопровод.
Какие данные нужны для расчета?
Схемку б надо попонятнее. И вменяемое описание сущ. положения и предлагаемых изменений.
Пока ребус сплошной
sorokinaea1983
5.9.2012, 14:22
Перепад между отстойником и сбросом 2,25м, общая длина трубы 372 м. Необходимо посчитать сколько стоков максимально при таком уклоне будет сливаться.
Если я понимаю правильно для начала нужно посчитать уклон трубы, а затем можно по намограмме для расчета коллекторов круглого сечения (Канализация, изд.5-е), зная диаметр трубы найти скорость и расход
500 м3/час в 1500-й трубе со свистом пролетят, ещё и место кораблики попускать останется, ежели я правильно понял. andrey R прав, схему нужно для детального обсуждения. И сдесь свой след оставить:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry805109
Для расчета обязательно, кроме плана, нужен вертикальный профиль существующего и проектируемого колектора.
Уклоны коллектора на всех его участках.
Куда сбрасывается - в канал или, скажем, в затопленный выпуск? Береговой или русловой?
Если так, необходим уровень воды в водоприемнике.