Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Емкость под дизель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
VasyaGrach
Здравствуйте.

Разрабатываю проект коттеджа с котлом на дизельном топливе. Ранее не приходилось сталкиваться с этим видом топлива. В связи с чем возник вопрос по размещению топливной емкости. В котельной емкость поставить не получится - не выдерживают перекрытия (дом деревянный), емкость 700 литров. Остается только вариант зарыть в землю рядом с домом.
При таком размещении, насколько я понимаю, нельзя просто зарыть двухстенную емкость в грунт, отсыпать песком и все. Сталкивался с различными постами на форуме, что нужно ставить систему контроля герметичности и есть еще какие-то требования по экологии, а также есть необходимость различных согласований с какими то надзорными службами.

Подскажите, пожалуйста, какие есть нормы по размещению топливных емкостей в грунте?
Anatol
Цитата(VasyaGrach @ 5.9.2012, 17:36) *
емкость 700 литров. Подскажите, пожалуйста, какие есть нормы по размещению топливных емкостей в грунте?

А,что"гугл" не работает? huh.gif
И кто Вас так напугал с Вашей емкостью в 0,7м3? smile.gif

P.S.СНиП 2.11.03-93 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Alex_
Цитата(VasyaGrach @ 5.9.2012, 18:36) *
зарыть в землю рядом с домом.

как только топливо станет подходить к концу, мокрый и тяжелый грунт сомнет вашу емкость, как полиэтиленовый пакет. Если не осенью, то весной - точно. Так что закапывать надо что-то типа септиков, но они негерметичны... Добрый совет: ставьте бак в помещении в подвале (цоколе). Если есть только подполье, то часть перекрытия придется разобрать, чтобы установть емкость на грунт. И еще: не берите меньше 1000л. Будет сложно найти желающего везти 700л.
VasyaGrach
Спасибо за ответы.

Насколько сейчас прочитал нужно отнести емкость от жилого дома на 100 м - может я что-то не понял?
alex32005
Цитата(Alex_ @ 5.9.2012, 20:55) *
как только топливо станет подходить к концу, мокрый и тяжелый грунт сомнет вашу емкость, как полиэтиленовый пакет. Если не осенью, то весной - точно. Так что закапывать надо что-то типа септиков, но они негерметичны... Добрый совет: ставьте бак в помещении в подвале (цоколе). Если есть только подполье, то часть перекрытия придется разобрать, чтобы установть емкость на грунт. И еще: не берите меньше 1000л. Будет сложно найти желающего везти 700л.

Не сомнет. Есть специальные стальные подземные емкости под дизельное топливо. Для установки в помещение использовать расходный бак не более 800л. Остальной объем - на улице.
Цитата(VasyaGrach @ 6.9.2012, 17:13) *
Спасибо за ответы.
Насколько сейчас прочитал нужно отнести емкость от жилого дома на 100 м - может я что-то не понял?

Нет, это чушь. Скорей всего не более 100м, т.к. напора топливного насоса в горелке более не хватит.
Alex_
Цитата(Anatol @ 5.9.2012, 20:01) *
P.S.СНиП 2.11.03-93 "СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Не надо путать склады и крошечную автономную систему отопления.
Понятно, что в области отопления дизтопливом частных домов у нас - нормативный вакуум.
Поэтому - с умом и без фанатизма. Главное - 100% оградить емость от возможных источников огня.
VasyaGrach
Я поэтому и сомневался в 100 метрах - насос горелки точно не рассчитан на такие расстояния.

По поводу несопоставимости требований снипа и емкости для отопления - понятно. Может быть подскажете, как делают по практике:
- на каком расстоянии от дома и прочих строений закапывают емкость
- нужен ли подогрев емкости и топливных магистралей
- как проводить топливные магистрали в дом: на какой глубине, как заводить в дом
- какой вариант монтажа предпочтительнее: зарыть железную емкость, зарыть пластиковую с отсыпкой или пластиковую емкость в колодезные кольца и стыки герметизировать?
alex32005
Цитата(VasyaGrach @ 7.9.2012, 15:07) *
Может быть подскажете, как делают по практике:
- на каком расстоянии от дома и прочих строений закапывают емкость
- нужен ли подогрев емкости и топливных магистралей
- как проводить топливные магистрали в дом: на какой глубине, как заводить в дом
- какой вариант монтажа предпочтительнее: зарыть железную емкость, зарыть пластиковую с отсыпкой или пластиковую емкость в колодезные кольца и стыки герметизировать?

В основном 3-5 м от дома. Дело еще в чем - дизель заливают в горловину емкости, рукав у заправщика ограниченный, поэтому как правило емкость размещают поближе к подъездным путям.
Подогрев емкости и магистралей не нужен, теплопотери уменьшают за счет глубины размещения и теплоизоляции всего хозяйства. Главное еще отслеживать чтоб Вам привозили зимнюю солярку, а то летняя при низких температурах запарафинится. Трасса до дома идет на глубине около 1,5м +/-. Ввод трассы в дом в цоколе или фундаменте через футляр. Лучше всего железная емкость с утеплителем и гидроизоляцией.

Ниже файлик для ознакомления.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Alex_
Цитата(alex32005 @ 12.9.2012, 14:30) *
Трасса до дома идет на глубине около 1,5м +/-.

одного метра хватит.
Цитата
Лучше всего железная емкость с утеплителем и гидроизоляцией.

Нержавеющая.
На остальное - возразить нечего.

На самом деле всеми силами стараемся уговорить хозяев на установку емкости в помещении. Дешево, удобно, беспроблемно. Нужна аккуратность в монтаже и обращении, чтобы не было утечек. Да и вытекшее дизтопливо поджечь можно, только задавшись такой целью.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.