Всем доброго времени суток! стоит задача - построить систему контроля доступа с турникетом на оборудовании "Болид", закзачик хочет именно "Болид". потому что системы охранной и пожарнйо сигнализации построены на нем...в качестве контроллера естественно планирую использовать С2000-2, сколько не листал просторы интернета не нашел описания по тому как соединить любой турникет (для заказчика марка не имеет значения) с пультом...для всех турникетов идут свои пульты управления. как завязать это все вместе?
2.3 Режим "Турникет"
2.3.1 В этом режиме контроллер управляет доступом через одну точку доступа (электромеханический турникет) имеющую две цепи управления, отдельно для каждого направления прохода, причем предоставление доступа в обоих направлениях требует предъявления идентификаторов на считывателях, установленных по обе стороны турникета.
Кнопки "ВЫХОД" также могут использоваться для дистанционного предоставления доступа, например, с поста охраны.
Стандартное время на проход после предоставления доступа – 10 секунд.
В этом режиме может использоваться контроль нарушения antipassback, так как идентификация происходит при проходе в обоих направлениях, и одним предоставлением доступа может воспользоваться только один человек.
2.3.2 Схема подключения контроллера "С2000-2" в режиме "Турникет" приведена на рисунке 9. В этом режиме контроллера шлейфы сигнализации в тактике доступа не задействованы и на схеме подключения не показаны. Их можно использовать как охранные ШС (см. п.1.14).
Данная схема подразумевает, что предоставление доступа на вход и на выход осуществляется путем замыкания соответствующих пар контактов турникета, обозначенных на схеме, как "Вход" и "Выход".
Для ручного управления турникетом используются кнопки, подключаемые к клеммам "EXIT1" и "EXIT2" контроллера. Факты предоставления доступа по кнопке и последующего прохода, регистрируются контроллером и будут отображены в журнале событий АРМ "Орион" или пульта "С2000". Если использовать для ручного управления турникетом пульт, входящий в комплект поставки турникета, то факты предоставления доступа, минуя контроллер, не будут зарегистрированы.
Чего же вам здесь непонятно? Родной пульт "любого турникета" выкидываете, выходами K1 и К2 вашего контроллера замыкаете то, что замыкалось кнопками "Вход" и "Выход" родного пульта, а новые кнопки "Вход" и "Выход" подключаете к входам "EXIT1" и "EXIT2" контроллера.
проще говоря у турникета должны быть два релейных входа. Замыкание одного активирует турникет на вход. второго на выход. Вот система Болид и управляет этими входами. С этим проблем быть не должно.т.к. у Болидовских блоков есть модули релейных выходов для управления. Это по минимуму. также у турникетов могут быть отдельные дискретные входы на разрешение или запрет прохода в ту или иную сторону. Посмотрел сейчас несколько описаний турникетов (например вот этот
http://ertel.ru/userfiles/file/tripod.PDF). У всех есть релейные входы управления, т.ч. проблем быть не должно.
Не рекомендую Болид, если будет более 8 тысяч карт.
lifter_1987
13.9.2012, 8:02
Цитата(Юпитер @ 12.9.2012, 16:27)

Не рекомендую Болид, если будет более 8 тысяч карт.
такого большого количества карт не будет)максимум 200 штук...
HVAC и
Rus75спасибо за совет...получилась примерно такая схемка...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Во-первых зачем вы на вход EXIT 1 контроллера (9XT2.2) присобачили выход сигнала разблокировки турникета PASS A? Выход PASS A надо подключать к входу DOOR 1 (8XT2.2). Во-вторых общий контакт реле PASS A и PASS B не соединен с общим минусом питания турникета (GND), а выведен отдельной клеммой COMMON. А у вас вместо COMMON подключен GND, работать не будет, надо подключать COMMON. И в-третьих - вы оставили родной пульт турникета подключенным к турникету. При такой схеме контроллер не будет регистрировать факты прохода от ДУ, более того, при таких фактах будет возникать событие "взлом турникета". Вам надо отключить родной пульт от турникета и подключить его к входам EXIT 1 и EXIT 2 контроллера.
lifter_1987
14.9.2012, 20:37
Цитата(HVAC @ 13.9.2012, 11:48)

Во-первых зачем вы на вход EXIT 1 контроллера (9XT2.2) присобачили выход сигнала разблокировки турникета PASS A? Выход PASS A надо подключать к входу DOOR 1 (8XT2.2). Во-вторых общий контакт реле PASS A и PASS B не соединен с общим минусом питания турникета (GND), а выведен отдельной клеммой COMMON. А у вас вместо COMMON подключен GND, работать не будет, надо подключать COMMON. И в-третьих - вы оставили родной пульт турникета подключенным к турникету. При такой схеме контроллер не будет регистрировать факты прохода от ДУ, более того, при таких фактах будет возникать событие "взлом турникета". Вам надо отключить родной пульт от турникета и подключить его к входам EXIT 1 и EXIT 2 контроллера.
огромное спасибо...
поправил по вашим замечаниям...единственное не придумал как кнопку стоп родного пульта привязать...
Никак. Оставить "Стоп" на турникете.