niko2105
Здравствуйте.
В коттедже ширина обходных дорожек у бассейна 540 мм, заказчик хочет теплый пол. Интересует вопрос - при какой минимальной ширине дорожек бассейна возможно устройства теплого водяного пола в них? Есть ли какие-нибудь нормативные документы по этому поводу?
Заранее благодарен.
испытатель
минимальный шаг укладки петель(пределяется производителем) +20 см на отбортовку. В Вашем случае достаточно.
Alex_
Цитата(испытатель @ 18.9.2012, 16:36) *
+20 см на отбортовку.

Много. Минимум на самом деле 5 см от крайней трубки до стенки.

Топикстратретру я бы предложил провести в его бортике три или четыре трубки кольцом в "противофазе".