Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Безопасная эксплуатация электроустановок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
vadim999

Коллективный тупняк эксплуатации.
Как оформить допуск пордрядной специализированной организации для выполнения работ в ГРЩ в здании "Заказчика" работ. ("Заказчик" - по принуждению электроснабжающей организации).
Точнее, какие заполнять журналы.
Кто в "теме", посоветуйти где посмотреть (кроме ПУЭ, Правави безопасной эксплуатации....), как разрулить "нестандартную" ситуацию. Спасибо.
раздолбай
1. Письмо от подрядчиков о направлении бригады в составе ... , с указанием причины (например для выполнения таких-то работ согласно договора № или без договора). Каждый член бригады обязан иметь удостоверение о проверке знаний и прохождении медосмотра и т.д.
2. Подрядчики проходят у Вас вводный и первичный инструктажи.
3. Лицо в ведомстве которого находится объект ремонта и имеющий право выдачи нарядов выдает наряд на выполнение работ. Руководитель работ по наряду и члены бригады - подрядчики. Допускающий и подготавливающий - местный оперативный электротехнический персонал.
4. Далее производите отключения. переключения и пр. указанные в наряде, допускаете по наряду и работаете, вернее они работают Вы контролируете, как по обычному наряду допуску.

Щас найду книгу может что и дополню
vadim999

Спасибо, что откликнулись. Жду.
раздолбай
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

6.10.1. К командированным работникам относятся работники, направляемые для выполнения работ в действующих электроустановках других предприятий и? не состоящие в их штатах, а также работники одного' предприятия, направляемые для работы в действующих электроустановках из одного цеха (структурного подразделения) в другой и не состоящие в штате последнего.
6.10.2. Допуск командированных работников к работам в электроустановках производится в соответствии с настоящими Правилами. Командированные работники при этом должны иметь при себе именные удостоверения установленной формы о проверке знаний согласно приложению 2 настоящих Правил. Проверка знаний настоящих Правил проводится по месту основной работы.
6.10.3. Командирующее предприятие (организация) должно в письменной форме, кроме цели командировки, сообщить о лицах, которые могут быть назначены руководителями работ, наблюдающими и членами бригады, а также о работниках, которым может быть предоставлено право выдавать наряд.
6.10.4. Командированные лица при первом прибытии на место командировки проходят инструктаж по электробезопасности с учетом особенностей электроустановок, в которых им предстоит работать, а лица, на которых возлагаются обязанности выдачи нарядов, руководителей работ, наблюдающих, проходят инструктаж и по схемам электроснабжения этих установок. Инструктаж оформляется записью в журнале инструктажа с подписями инструктируемых лиц и лица, проводящего инструктаж.
6.10.5. Предоставление командированным лицам права работать в действующих электроустановках в качестве руководителей работ, наблюдающих и членов бригад оформляется резолюцией руководства эксплуатационного предприятия на письме командирующего предприятия или по письменному указанию. Предоставление права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководства эксплуатационного предприятия.
6.10.6. Инструктаж командированных работников должен проводить работник с группой V из состава административно-технических работников или с группой IV из состава оперативных или оперативно-ремонтных работников предприятия, куда они командированы Содержание инструктажа определяется работником, назначенным ответственным за электрохозяйство, в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки.
6.10.7. Командирующее предприятие (организация) отвечает за соответствие групп по электробезопасности командированных работников предоставленным им правам, а также за выполнение командированными работниками настоящих Правил.
6.10.8. Предприятие (организация), в электроустановках которого производятся работы командированными работниками, отвечает за выполнение мер безопасности, обеспечивающих защиту работающих от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения.
6.10.9. Подготовка рабочего места и допуск к работе командированных работников осуществляются во всех случаях оперативными работниками эксплуатирующей организации.
6.10.10. В случае нарушения настоящих Правил командированными работниками должностные лица эксплуатирующей организации обязаны запретить дальнейшее производство работ командированными работниками.
vadim999

Стопяцот, что и НАДО! СПАСИБО!!!!
Ваш Должник.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.