Граждане проектировщики, подскажите пожалуйста номер типового проекта наканализационный выгреб накопитель большого объёма (150-200м3).
Боюсь,что от необходимости. Где нить в тундре строят, до ближайшей К1 как до Кукуево. Бывало такое,я тоже делал выгреб на 100 м3.
ne_rylut
26.9.2012, 10:46
Вроде, ТП 901-4-58.83 "Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емкостью от 100 до 250 м3"
Serg Ivanov
26.9.2012, 10:52
СНиП 2.04.03-85
3.9. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
Железнодорожную ветку для вывоза не забудьте.
Khomenko_A_S
26.9.2012, 11:04
Цитата(andrey R @ 26.9.2012, 9:20)

А зачем такой изврат?
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2012, 10:52)

Железнодорожную ветку для вывоза не забудьте.
В районной больнице видел такое. До канализации 2 км. Стоит накопитель кубов этак на 200 и каждый день трактор возит несколько бочек 15 куб.м. А за выходные или празничные- набирается по горлышко, хоть отхлебывай ))).
Serg Ivanov
26.9.2012, 11:06
Цитата(Khomenko_A_S @ 26.9.2012, 11:04)

В районной больнице видел такое. До канализации 2 км. Стоит накопитель кубов этак на 200 и каждый день трактор возит несколько бочек 15 куб.м. А за выходные или празничные- набирается по горлышко, хоть отхлебывай ))).
Богато живут районные больницы у вас..

Насосом по трубе было бы дешевле.
ne_rylut
26.9.2012, 11:06
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2012, 10:52)

Железнодорожную ветку для вывоза не забудьте.
Возможно, будет использоваться в качестве отстойника для ливневой канализации
Khomenko_A_S
26.9.2012, 12:16
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2012, 11:06)

Богато живут районные больницы у вас..

Насосом по трубе было бы дешевле.
Бюджет не позволяет провести трубу. Властям все некогда. Хотя нет, вру. Вот перед выборами все финансирование с медикаментов сняли и перенаправили на ремонт сельских амбулаторий. Команда закончить до выборов за месяц и всем рассказать как власть заботится о народе. Но к сожалению за такой короткий срок невозможно провести тендер по прокладке канализации и освоить деньги.
тк всё просто граждане , строим садики в деревнях, где проблемы с сетями конкретные ..... всё своё от скважины до выгребов .....
Очистные наверно не осилить там.....хотяяя...
kopalich
26.10.2012, 4:06
Цитата(Khomenko_A_S @ 26.9.2012, 12:16)

Бюджет не позволяет провести трубу. Властям все некогда. Хотя нет, вру. Вот перед выборами все финансирование с медикаментов сняли и перенаправили на ремонт сельских амбулаторий. Команда закончить до выборов за месяц и всем рассказать как власть заботится о народе. Но к сожалению за такой короткий срок невозможно провести тендер по прокладке канализации и освоить деньги.
Как в проектной документации вы обосновывали данное решение?
Khomenko_A_S
26.10.2012, 9:01
У меня отец там работает. А система там такая уже много лет.
Так что я не автор системы, а просто знакомый с ней человек.
З.Ы. На мой взгляд обоснование сводится к паре строчек о накоплении стоков в накопительной емкости и с последующим вывозом автомобилями, а также о возможности "в дальнейшем" присоединения к сетям.