Ситуация следующая, на жилое здание 5 этажей 6 подъездов 197 жителей, решили поставить теплообменник на ГВС, у теплоснабжающей организации нет тепловой нагрузки на ГВС, ее сказали рассчитать нам. Как это сделать?
alexius_sev
СНиП внутр. водопровод и канализация вам в помощь))))))))
iaa17
Там требуется некоторые параметры которых у меня нет и не будет, или может я не правильно понимаю этот СНиП
jota
Приблизительно можно по номограмме
По оси У кол-во квартир
По оси Х - мощность и расход лтр/с
Выбирайте по затенённой области нижней линии - для Восточной Европы
ssn
возьмите это http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=71210 и посчитайте...
количество жильцов у вас есть (ну или придётся посчитать), потребитель выберите из списка....

можно ещё тут провериться
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513

MAverick
Попрасите 10 ГКалл/ч, сразу считать научаться :-)
испытатель
Лучше вот этой Exel кой попользоваться http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EB%E5%ED%E8%FF
Там табличка поудобней, я раньше диаграмкой Jota пользовался, а здесь подробней, спасибо ребятам потрудились
инж323
Эту номограмму к делу не пришпилить,хоть и цифру опредлить можно, нужна легитимная норма и расчет.И экселевскую тоже не пристроить по аналогичному объяснению.
Можно так , по 3-м вариантам:
http://esco-ecosys.narod.ru/2006_7/art059.htm
И расчет и четкая сноска на нормы.
J. Antonio
В СП 41-101-95 есть методика расчёта через коэффициент часовой неравномерности и количество жителей