MAverick
ЛююююДдддииии! Есть коллектор К2, размером 2400х2200мм. Кто может подсказать как примерно оценить расход который по нему можно пропустить? Уклон не знаю, по этому считаем его минимально допустимым.
andrey R
Без уклона - пальцем в небо получится. А так учебник гидравлики Вам в помощь
MAverick
А ссылку можно?
Уклон 0.008 (2 метра с 250 метрового участка)
Young
Цитата(MAverick @ 8.10.2012, 11:18) *
А ссылку можно?
Уклон 0.008 (2 метра с 250 метрового участка)

сечение*скорость=расход

А так - скачайте таблицы Лукиных, там все уже посчитано.
andrey R
Цитата(Young @ 8.10.2012, 11:23) *
таблицы Лукиных, там все уже посчитано.

Там для труб и открытых каналов, если я ничего не путаю
Young
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 11:32) *
Там для труб и открытых каналов, если я ничего не путаю

не уточняется, написано просто "прямоугольных каналов", так же в рассчетах, в начале таблиц, нет упоминания про закрытые/открытые каналы huh.gif
andrey R
Цитата(Young @ 8.10.2012, 11:47) *
не уточняется, написано просто "прямоугольных каналов", так же в рассчетах, в начале таблиц, нет упоминания про закрытые/открытые каналы huh.gif

В закрытых не может быть наполнения больше единицы, табличку посмотрите smile.gif
Может быть и закрытые (прямоугольные трубы) можно по Лукиных посчитать, не помню уже, мне проще открыть справочник по гидравлике. У меня есть толстенный, начала прошлого века. Уникальная весчъ rolleyes.gif
MAverick
Долго думал как загнать Лукину в программу коллектор. А можно вместо 2,4 на 2,2 метра вбить 2,28 (гидравлический диаметр) и задавшись минимальным уклоном посчитать расход? Аль я путаю что?
Young
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 12:16) *
В закрытых не может быть наполнения больше единицы, табличку посмотрите smile.gif
Может быть и закрытые (прямоугольные трубы) можно по Лукиных посчитать, не помню уже, мне проще открыть справочник по гидравлике. У меня есть толстенный, начала прошлого века. Уникальная весчъ rolleyes.gif

так там наполнение в долях b, а b это ширина канала...
andrey R
При этом нет фиксированной высоты канала, которая определяется только в долях b smile.gif
Иван607
По среднему наполнению 0,6-0,7 осмелюсь предположить, что расход будет 4-5м3/с
это по таблицам Лукиных
andrey R
При наполнениях меньше высоты, указанной автором темы - Лукиных рулят. При полном наполнении дадут ошибку из-за отсутствия учёта работы полным сечением трубы.
MAverick
У нас получилось 3000л/с(по скромному). Сами припухли. С другой стороны в этот коллектор сливают кучу ливнестока, только мы в пик льем 300 л/с.