Всем доброго дня.
Столкнулся вот с каким вопросом.
Фирма в которой я работаю поставляет в Россию Итальянские системы для обогрева бетонных заводов.Системы состоят из двух компонентов работающих отдельно друг от друга-
1.Генератор горячего воздуха(не парогенератор) работающий по принципу большого фена где воздух нагревается по средствам дизельной(газовой,комбинированной) горелки.Давление воздуха на выходе не превышает 0,15 Бар.
2.Котел бойлерного типа в котором установлена емкость,в которую вмонтирована камера сгорания и горелка которая нагревает воду(дизельная,газовая,комбинированная).Насос из емкости подает воду на завод и производит постоянное перемешивание в холодной и горячей воды.Так-же установлен клапан на долив воды. Максимальная температура воды 80 градусов.
Вопрос- Будут ли эти объекты является "опасными производственными объектами"??Будут ли эти объекты считаться "Пожароопасными производственными объектами"??? Нужно ли эксплуатирующей организации их где-то регистрировать???
Вопрос возник на основании письма моему клиенту от Аудитора:.........................................Все объекты работают на дизельном топливе, что подтверждено актами о расходе дизельного топлива, при этом лицензия на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов к проверке не представлена.
Подпунктом 28 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию.
Как указано в ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ, согласно которому к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, в том числе газы. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.
Обществом представлены технические характеристики котла «*******0» (объект «Котельная (в здании *****), инв. № 4343», согласно которым максимальная температура воды на выходе из котла 95°С (меньше предельно допустимого значения), и отопительной трехконтейнерной установки блочно-модульного типа на базе парогенераторов BLP-1500, согласно которым рабочее давление в котле – 0,7 бар (равно 0,07 Мпа), на основании чего инженерной службой сделаны выводы, что регистрация котлов в Ростехнадзоре не требуется.
Обращаем внимание, что в представленных характеристиках также указано, что оборудование работает на дизельном топливе.
Производственные объекты следует рассматривать как опасные в двух случаях:
1. Для их производственной деятельности используется жидкое топливо - нефтепродукты (мазут, дизельное топливо) либо газ;
2. На объектах используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов.
В Письме УМНС РФ по Московской области от 14.10.2003 № 07-40/608/Ш006@ «О лицензировании котельных» указано: «В обоих случаях деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта осуществляется на основании соответствующей лицензии, выданной специально уполномоченными (лицензирующими) органами.
В первом случае котельную необходимо рассматривать как пожароопасный производственный объект».
Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объект (в данном случае это котельная и тепло-техническая установка, работающие на дизельном топливе), обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прав ли Аудитор???