Nomad29
Здравствуйте. Помогите разобраться.
У нас есть тупиковая сеть противопожарного водопровода запитаная от заводской в которой напор составляет 25м в.с. Для того чтобы в наивысшей точке расположения ПК обеспечить необходимый напор и длину струи мне необходимо что бы на входе в трубопровод напор был 56м в. с. Так вот вопрос: насос с каким напором мне нужен? 56? или 56-25=31?
Young
Цитата(Nomad29 @ 10.10.2012, 16:24) *
или 56-25=31

aminopower
Цитата(Nomad29 @ 10.10.2012, 16:24) *
Здравствуйте. Помогите разобраться.
У нас есть тупиковая сеть противопожарного водопровода запитаная от заводской в которой напор составляет 25м в.с. Для того чтобы в наивысшей точке расположения ПК обеспечить необходимый напор и длину струи мне необходимо что бы на входе в трубопровод напор был 56м в. с. Так вот вопрос: насос с каким напором мне нужен? 56? или 56-25=31?

п. 12.9 СНиП 2.04.01-85*.
Nomad29
Спасибо огромное!