Kibernetik70
Прошу помощи. Я инженер службы вентиляции кардиоцентра. Год назад ввели в эксплуатацию кардиооперационную с ламинарным потолком. Фильтры TROX класса очистки Н14 на ламинаре забились за это время абсолютно (температура в канале 13.8, а после ламинара 24). Не могу найти инструкции по замене. Фирма, которая ставила ламинар оставила только паспорт на него без инструкций по замене. Где такую инструкцию можно найти?
Таратыркин
ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ

Часть 2

Требования к контролю и мониторингу
для подтверждения постоянного соответствия
ГОСТ Р ИСО 14644-1

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний. ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007

Г-н Kibernetik70, прочтите, как для человека немного связанного с чистыми помещениями написано, всё ясно. Если что-то не поймете, на форуме много людей которые объяснят.




jota
Ищите здесь
http://www.trox.ru/ru/service/download_cen...nical_documents
А вообще, в РФ есть представительство:
http://www.trox.ru/ru/site_services/imprint/index.html

Нашёл у себя на русском - см. там приложения....
Обычно кассета фильтра вынимается после снятия нижней решётки распределителя или потолка
Kniacs
Извиняюсь конечно, но уровень забитости фильтров определяется сопротивлением, т.е.замеряется давление до и после фильтра! Если есть превышение, то фильтры меняются.
Если у Вас выполнен ламинарный поток, то могу предположить, что над потолком у Вас либо статическая камера либо техническое помещение. Фильтры скорее всего меняются со стороны этих помещений, после отсоединения от воздуховода.
Если выполнен жесткий потолок, то там п-образные зажимы. Если установлены ФВУ, то их нужно отключить от питания, затем открутить п-образники, снять вертикально вверх ФВУ, затем аккуратно вытащить фильтр засунув сразу в пакет, чтобы не загрязнять пространство. Занести новый фильтр, распаковать на месте и поставить на место.
При жестком потолке фильтры вынимаются во внутреннюю сторону, вне зависимости Установлены ФВУ или установлен раструб! Схема замены одинакова!
Таратыркин
Господа, о чем мы говорим. Заменить фильтры, да это самое простое. Но почему, никто не обращает внимания, что с таким подходом к операционным, это всё что угодно, но не чистые помещения. Это вещь системная. Поэтому, ни один чиновник класса А, не рискует лечиться в наших больницах. Не соблюдаются, да даже не обращают внимания, на требования правил. Наша система, все нарушают правила, ради прибыли. Это сухая констатация фактов, пока так, ну еще как минимум пятилетку ничего меняться не будет. helpsmilie.gif
f1cjenya
Цитата(Kibernetik70 @ 14.10.2012, 5:43) *
Прошу помощи. Я инженер службы вентиляции кардиоцентра. Год назад ввели в эксплуатацию кардиооперационную с ламинарным потолком. Фильтры TROX класса очистки Н14 на ламинаре забились за это время абсолютно (температура в канале 13.8, а после ламинара 24). Не могу найти инструкции по замене. Фирма, которая ставила ламинар оставила только паспорт на него без инструкций по замене. Где такую инструкцию можно найти?

Пришли паспорт (тот, что оставили) или сфоткай сам ламинар..... что нибудь придумаем....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.