Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изменение диаметра напорной ветки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Kelso
Уважаемые коллеги, помогите разобраться в вопросе!
Ситуация следующая: проектирую войсковую часть. В части около 30 зданий. На данный момент из этих 30 построено только 3 жилых дома,которые необходимо запускать в эксплуатацию. Наружная сеть запроектирована Ду 200 мм, исходя из расхода на всю часть с учетом пожаротушения 48 л/с. Расход воды на все 3 жилых дома 6 л/с (9 м3/ч). Для этих 3 домов предусмотрен отдельный насос КМ-50-32-200а/2-5 (Q=12,5м3/ч, Н=32м). От насосной до жилых домов уже проложен водопровод Ду 200 мм. Вопрос в следующем: как будет вести себя вода и дойдет ли она до домов,если ее пустить сначала по трубе Ду 32 (это диаметр выходного патрубка насоса), и потом врезаться в трубопровод Ду 200 мм? Расстояние от насосной до домов 460 м.
andrey R
Так сделайте гидравлический расчёт, подберите насос.
Вот только как Вы пожар тушить будете, при подаче воды 32 трубой?
Kelso
На территории запроектирована нормальная насосная станция с 2 сериями насосов,которую уже начинают строить. Речь идет о запитке домов по временной схеме на 2 месяца,пока достроят насосную и поставят оборудование. Вопрос в том,не будет ли эффекта "из крана в тазик" при переходе воды из трубопровода Ду32 в трубопровод Ду200 и что будет с напором.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.