Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли использовать гофрированные трубы на стояках систем ГВС,ХВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ert_radiz
Гофрированные трубы марки HYDROSTA (Корея).
Коллеги, в руки на проверку попался проект 9-эт.дома, проектировщик Вк использовал трубопроводы: стояки, подводки к санприборам из нержав.гофрированных труб.
Информации мало можно соскребсти по инету по данным Корейским трубам (сертификаты есть, не не нашел ТУ)
Диаметры труб с сопротивлением просчитаны как на оцинковоные трубы, но трубы разные, в гофре идет не равномерное сечение по длине.
Вопрос, где можно найди данные по сопротивлению труб, и можно ли использовать трубы на стояках ж.домов.
инж323
А как слесарь потом чинить будет, случись чего? сперва в Корею бежать за фитингами и запасной трубой, потом за инструментом , которым их монтировать и только потом житель снова станет с водой? Прям такая труба замечательная, что хлопоты эти уместны для жителей?
Ernestas
Цитата(ert_radiz @ 25.10.2012, 1:49) *
Вопрос, где можно найди данные по сопротивлению труб, и можно ли использовать трубы на стояках ж.домов.

Данные Вы может и наедете, но их достоверность вызывает большие сомнения.
Тут обсуждали
ert_radiz
Цитата(инж323 @ 25.10.2012, 11:14) *
А как слесарь потом чинить будет, случись чего? сперва в Корею бежать за фитингами и запасной трубой, потом за инструментом , которым их монтировать и только потом житель снова станет с водой? Прям такая труба замечательная, что хлопоты эти уместны для жителей?


Инструмент особый не нужен тут, трубы в наличие рынка достаточно так же как и фитингов.
Вопрос то в другом- Стояк из гофр.трубы делать благоразумно?
Стояк получается не жесткий по длине, его крепление к стенам будет чаще установлено в связи с тем что труба по длине имеет хорошую сгибаемость,
обсуждения на форумах так же разняца- кто говороит сопротивление большое, кто то говорит наоборот лучше чем у стал.труб.
так же я вчера вычитал еще имеет свойство оседать (на 9 эт.)-около 40см ( на другом форуме и не обосновано, как это происходит с каленой нержавйекой не понятно)
Применять гофр.трубы на стояки относительно метопола, то материал дороже- но сборка данных труб идет быстрее.
да и сертификаты Гидростаровские какие то странные.
ert_radiz
Цитата(Ernestas @ 25.10.2012, 16:25) *
Данные Вы может и наедете, но их достоверность вызывает большие сомнения.
Тут обсуждали


да я с вами согласен, поэтому и сомневаюсь в их правильном применение.
Если бы данные трубы применялись как подводки, вопросов не былобы- но стояк высотою 32м...берет сомнения.
и данных о гидравлическом сопротивление труб нету не где, вчера логистика созванивалась с представителями фирмы,- сами представители тоже ясности дать не могут- скинули данные по гофр.трубам другого производителя но шаг ребер там на много ниже чем у гидростара.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.